论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1736阅读
  • 4回复

[原创]抗浮水位 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线kcgxuexi
 

发帖
427
土币
149
威望
297
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-12-16
每次提抗浮设防水位觉得不是很有依据,但是报告又必须要提,哪位可以谈谈抗浮设防水位的经验啊。比如一幢小房子在山上基础为中等风化基岩,那怎么提抗浮设防水位?应该基岩也就一点裂隙水,而且房子在山上整平标高又很高,提出来后设计方都觉得提的太高了,但是按照规范提的话也是很高。
离线史坤

发帖
290
土币
2787
威望
29
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-16
抗浮设防水位是个很复杂的问题,不仅要考虑场地的水文地质条件,还要考虑施工对场地条件的改变,有可能造成场地汇水、排泄的改变,设计时考虑的排水措施等。 Oj:O-PtN2  
遇到过一个项目,在山腰,无地下水,基底为中风化基岩,地下建筑部分出现了上浮现象。主要原因是雨季设计场地排水不畅,汇集到地下建筑侧壁,造成浮力。 zO<EbqNe!  
针对基岩裂隙水的话,建议搞清楚基岩裂隙水的分布位置、深度,基坑开挖是否能够揭露。再就是考虑项目建成后的场地排泄条件综合确定。这个可以与设计进行沟通,确保排水措施不失效的情况下,可以降低抗浮设防水位。 w;vp X>  
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-16
楼上说得好
Welcome to beijing!

发帖
1223
土币
3733
威望
840
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-17
不是所有项目都必须提抗浮水位的
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56717
威望
2537
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-17
要预测建筑使用期的最高地下水位,太不靠谱了
得过且过
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站