但将高层建筑靠近地库的一侧CFG桩复合地基做成台阶状,是怎么个做法?没有想象出来。 Q.fBuF
抗震验算过得去吗? WULj@ds\~
将地下室结构加强刚度,是不是相当于给高层高于地库的地下部分垂直边坡壁设剪力墙+水平撑+竖向肋撑? &a0%7ea`.S
个人觉得靠地下室一侧,CFG桩后插筋,实际就是钻孔灌注桩(只是混凝土强度可能低些),如果CFG密度比较大,相对于该带是利用承重桩,并起到支护多排桩作用(片筏底板,相当于承台与冠梁)。但是和未插筋的大部分(该大部分应该是按复合地基浅基础,铺设褥垫层后上做片筏吧),结构形式不一样,会有什么负面影响? 7HF\)cz2
看来现在建筑设计有此方面要求比较普遍,对岩土来说是一经常要遇到的问题,应该形成比较成熟工法,并逐渐规范化。值得研究。 6?74l;