最近设计了一个搅拌桩处理的工程,图纸审核时有这么一条意见“搅拌桩单桩竖向承载力特征值Ra计算过程”中,应使由桩身材料强度确定的单桩承载力不小于由桩周土和桩端土的抗力所提供的单桩承载力”,按照结构设计要求的处理深度和地勘给出的参数计算出的单桩承载力远远大于由状体强度确定的单桩承载力,规范确实有这么一条。现在问题是,要想满足这条,有两个办法,一是减小桩长,但是这样就不满足设计要求处理深度及软弱下卧层不满足要求;二是增加桩体强度,但是本场地按搅拌桩强度需达到5Mpa,这在实际施工中不可能达到。请问这个问题该如何处理?