最近接了一个强夯的工程,是一个场地内的6幢7层楼房的基础强夯,面积大概不到7000平米,提的承载力是18吨,设计提的检测要求是要进行动探及取样检测,另外每幢楼房要取3个点的载荷检测,请问需要吗?只做动探和取样检测不行吗,如果非要做载荷试验,那么可否在这片场地6幢楼房内共取3个点做载荷试验?
离线奔向你

发帖
886
土币
988
威望
1510
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-28
必须要载荷试验,三个点显然不够。
离线vegold

发帖
227
土币
6136
威望
270
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-30
设计提的是对的,如果你7000平米是连续的,可以考虑减少检测点 ~Xr=4V:a+  
动探和取样都是骗人的,载荷试验还有点作用
我的名字不是这么翻译的---喂狗的
离线vegold

发帖
227
土币
6136
威望
270
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-30
个人认为,7000平米,做做工作,检测1个点就可以了,选最不利点检测
我的名字不是这么翻译的---喂狗的
离线时时精彩

发帖
171
土币
842
威望
288
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-28
如果是一个场地,你可以采用3个点做载荷试验,配合动力触探
岩土工程界的人就是伟大!
离线xjywgy

发帖
6850
土币
856
威望
67214
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-27
-资源共享是美德,请下载的朋友也发扬一下美德,自觉顶贴!
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-12
根据规范要求,每个单位工程要取3个点的载荷检测