北京某基坑深20m,采用三道锚杆拉单排桩支挡结构型式。分别设在4、8、12米,
其中一种工况为下挖到5M,第一排锚杆施工张拉,监理要求做张拉试验,单锚张拉值为220KN,合格。
但专家提出:在下拉5M时该锚杆承担的工作有限,虽然此时能满足,但下挖到20M则不一定,可能破坏,监理由此不承认此道锚杆的意义,工地不能正常进行,怎么办?
第一层锚杆的张拉试验应该在基坑挖到4.5M时进行还是在基坑挖至基底时进行?
第二层锚杆的张拉试验应该在基坑挖到8.5M时进行还是在基坑挖至基底时进行?
第三层锚杆的张拉试验应该在基坑挖到12.5M时进行还是在基坑挖至基底时进行?
[ 此帖被土老帽在2009-11-09 21:41重新编辑 ]