香溢花城二区Ⅶ标段51#~54#楼 D1>*ml
地下室工程支护及降水初步方案 B[8RBTsA
qR2cRepV
1、工程概况 !E00I0W-h
南昌中溢置业有限公司投资拟建的香溢花城二区Ⅶ标段,有51#、52#、53#、54#四栋高楼,由北向南一字排开,51#、54#楼为33层,52#、53#为49层,总建筑面积为164245m2。我公司承建53#和54#二栋楼。四栋高层下有连通的2层地下室,南北长约340m,东西宽约86m,地下室一层的面积为20175m2,地下室周长约825m,地下室层高均为4.50m,地下室深度约为10.00~12.00m。 AriV4 +
2、编制依据 `l?MmIJ
《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 Citumc)E
《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 e'G3\h}#
《香溢花城二区Ⅶ、Ⅷ标段及三区Ⅳ标段高层住宅楼岩土工程勘察报告(初勘)》,江西省勘察设计研究院,2008年1月8日 /#:*hn
《Ⅶ标段设计总平面图》,深圳市筑博工程设计有限公司,2007年×月 I;_T_m4.q
《PKPM岩土系列计算软件》(2007版) ]x8Y]wAU&{
《基坑降水手册》,上海岩土工程勘察设计研究院有限公司等编著,中国建筑工业出版社,2006年 DtGkhq;
2、工程地质情况 +U,t*U4,
2.1 地层情况 W2$rC5|
按岩土层的成因类型、岩性结构、工程地质特征等,本工程场地自上而下可依次划分为:①杂填土、②淤泥、③粉质粘土、③1细砂、④含泥中砂、⑤中砂、⑥砾砂、⑦强风化泥质粉砂岩、⑧中风化泥质粉砂岩、⑧1、⑧2中风化层钙质泥岩、⑨强风化泥质粉砂岩、⑨1、⑨2微风化层钙质泥岩等九个单元层及五个亚层。 F+R1}5-3cl
以下分别对各岩土层特性予以阐述: BDPE.8s
①杂填土:杂色。成份由粘性土、砖块、碎石、砼块等建筑垃圾组成,为新近回填土,未经压实处理,结构疏松。厚度0~4.20米不等。 ZT/f
②淤泥:灰黑色,饱和,流塑状。摇振反应明显。具流变性,土体中含腐植质,具臭味,含水量为60.5%,高压缩性。层项埋深0.40米,层顶标高17.98米,层厚0.80米。 pcscNUp
③粉质粘土:灰褐、褐黄、棕黄色。结构较紧密,可塑--硬塑状。稍有光滑,无摇振反应,干强度及韧性中等。压缩模量平均值7.42Mpa,压缩系数平均值0.24Mpa-1,属中等压缩性。组份以粉粒和粘粒为主。 N@k'
s
③1细砂:黄色,稍湿,稍密。成份以石英和云母为主。层项埋深7.40~8.50米,层项标高10.83~10.93米,层厚0.90~1.l米。该层呈透镜体状出现,夹于③粉质粘土层之中。 hF^JSCDz l
④含泥中砂:褐黄~黄色,稍湿,稍密~中密。含泥量较高,局部夹粉质粘土薄层。成份主要为石英和长石,少量云母。层项埋深3.60~8.30米,层顶标高11.9l~14.99米,层厚l.10~4.70米。 W"#<r
⑤中砂:褐黄色,上部稍干,下部湿~饱和,中密~密实。成份以石英和长石为主。层顶埋深5.80~11.30米,层项标高7.21~12.79米,层厚1.90~4.50米。全场地分布。 +N,Fq/x
⑥砾砂:褐黄色,饱和,中密。颗粒组份由上往下逐渐变粗。成份以石英、硅质岩、长石石英砂岩为主,多呈次圆~浑圆状,直径多0.2~1.5cm之间,底部含少量卵石,层顶埋深lO.30~14.50米,层顶标高3.91~8.31米,层厚9.00~12.50米。全场地分布。 k)F!gV#
⑦强风化泥质粉砂岩:紫红色,岩芯风化呈粘土状、碎块状,手捏易碎,风化裂隙发育,裂面Fe、Mn浸染物丰富。层厚0.80~1.30米,层顶埋深21.70~25.40米,层顶标高-5.39~-3.11米。全场地分布。 ?
B|i
⑧中风化泥质粉砂岩:紫红色,岩芯呈短柱状及柱状,局部为碎块状及薄饼状,指甲可刻出印痕,局部印痕较深,岩块锤击声稍哑,较易断,断面风化痕迹明显,裂隙发育一般,裂隙面平直、光滑、闭合,可见Fe、Mn浸染物,多呈近直立状,少量中轴夹角15~30度。岩石饱和单轴抗压强度标准值8.1Mpa。岩石按坚硬程度划分属软岩,岩体较完整、基本质量等级为Ⅳ级。层顶宣深22.90~26.20米,层顶标高-6.59~-4.31米,层厚7.50~13.40米,全场地分布。该层中大部分夹⑧1、⑧2钙质泥岩软弱夹层. twldwuN
⑨微风化泥质粉砂岩(Exn):原岩结构较清晰、岩芯呈短柱状、柱状,结构面发育程度1~2组,间距0.4~1.0米,类型以层面为主,裂隙稍发育,中厚层状构造。岩石饱和单轴抗压强度标准值11.0MPa。岩石按坚硬程度划分属软岩,岩体较完整、基本质量等级为Ⅳ级。层顶埋深32.80~38.40米,层项标高-18.69~-12.79米,厚度12.54米,全场地分布。该层局部夹⑨1、⑨2钙质泥岩软弱夹层。 \J?&XaO=
⑧1、⑧2、⑨1、⑨2钙质泥岩:青灰色,岩芯呈短柱状及碎块、饼状,岩块锤击易碎,断面较平直、光滑,裂面见钙质充填。局部孔段溶蚀现象较明显,小溶孔较发育,孔径多0.5~1.2cm不等,⑧1夹于中风化层中上部,⑧2层夹于中风化层中下部,⑨1夹于微风化层中上部,⑨2夹于微风化层下部,在水平及垂直方向上分布不均匀,岩芯饱和单轴抗压强度标准值为3.20Mpa,强度较低,为软弱夹层。 Q2)5A&U\
2.2 地下水情况 FO!0TyQ
在勘察场地范围内,地下水主要为第四系孔隙潜水(是潜水还是承压水?)和基岩风化裂隙水两种类型。 mqJD+ K
第四系孔隙潜水主要赋存于下部砂层中,水量丰富,③粉质粘土为相对的隔水层。主要接受赣江地表水体的侧向补给,次为降雨的垂直入渗补给。水位随季节变化。丰水期地下水主要接受赣江侧向补给,枯水期向赣江排泄,水位最大年变幅可达7米左右,含水层渗透性强,4~6月份为丰水期,11月~翌年2月初为枯水期。勘察期间实测稳定水位埋深10.10~13.20米,标高为7.71~8.43米。上部填土层因其结构疏松,孔隙度高,在雨季局部存在上层滞水,但水量较小,与地表水有~定的水力联系。根据我院在临近场地的勘察资料,综合渗透系数为80~100m/d。 n@bkZ/G
基岩裂隙水主要赋存于下部泥质粉砂岩中,因其风化裂隙相对发育,赋存有一定量的基岩风化裂隙水。…………………… `'r]Oe
拟建场地上部杂填土层因其结构疏松,孔隙度高,在雨季局部存在上层滞水,无连续水位面,水量较小,与地表水在一定的水力联系,勘察期间实测水位埋深0.00~1.80社,标高为17.53~20.31米。 +J| LfXgB
场地第四系孔隙潜水对混凝土结构弱腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。 @pv:uON\
3、地下室施工的特点和难点 5"U5^6:T
地下室深度达10~12m,地下室施工中的特点和难点如下: Qz{Vl>"
3.1 协同与配合 h \`(
地下室由两个施工单位共同进行施工,两个单位应在业主的统一协调下,加强沟通、协同与良好的配合。如有关支护与降水的施工方案、施工进度等,都必须统一。 BSSehe*
3.2 基坑支护 !(Y|Vm'
本工程为深基坑,距已建建筑物最近的仅10m,采用自然放坡是不可行的。采用半开挖后再支护,对桩基施工、周边环境、施工场地、施工进度也有极大影响。 BBX/ &d8n
基坑支护,根据本工程的实际情况和南昌地区施工的经验,首推采用悬壁式灌注桩。 :u=y7[I
钻孔灌注桩基坑支护,应由有资质的设计单位进行设计。由于本工程支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响很严重,因此,基坑侧壁安全等级应为一级。 suhnA(T{
3.3 降水 (kK8
Ox fF
据岩土勘察报告,4~6月份为丰水期,11月~翌年2月初为枯水期,勘察期间实测稳定水位埋深10.10~13.20米(基本上位于中砂层的顶部),水位最大年变幅可达7米左右。勘察期正值枯水期,如在丰水期,则地下水的埋深当为3.00~6.00m,此外,还有由于大气降水造成的上部潜水。 .':17 $c`H
本工程基坑挖深10.00~12.00m,为了确保在地下室施工期间,基坑保持干燥,必须采取隔水帷幕和基坑降水的措施。 *Z.{1
3.4 已有工程的成功经验 CP"5E?dcK
我公司在南昌地区承建的地王广场(位于南昌百花洲)、胜利广场(位于胜利路与叠山路交接处),地下室均为2层。二个工程地下室的支护均采用悬壁式钻孔灌注桩,止水帷幕采用摆喷式高压喷射注浆的方法。该二项工程均已顺利完成。 d@JavcR
3.5 建议 Mx93D
为了降低工程成本,可以考虑支护桩作为地下室的部分外墙,止水帷幕也可作为地下室防水的一道设防。应请设计单位将地下室和支护桩及隔水帷幕的设计一并考虑。 UDJ#P9uy
4、降水方案 dXY}B=C
4.1 设置隔水帷幕 PPpaH!(D
为了减少人工降水时的抽水量和降水工作量,特别是为了防止由于过量抽水对邻近建筑物的不利影响(邻近已建建筑物距地下室墙仅10m左右),应在基坑的挡土支护外设置隔水帷幕。 l1 08.ao
隔水帷幕可以采用: k"BM1-f
● 摆喷式高压喷射注浆法; G&wYV[Ln
● 水泥搅拌桩(深度太深,可能不宜采用)。 JDnWBE V
4.2 支护桩与隔水帷幕的深度 Edh9=sxL
根据初勘报告,含水层主要是砂层,其上是粉质粘土,为相对的隔水层,其下是强风化泥质粉砂岩,也是相对的隔水层,砂层中的地下水应具有承压性。强风化层的顶面相对平坦,深度为23.00m左右(见53-1号孔工程地质柱状图)。基坑的深度是10.00~12.00m,支护桩的深度如按悬壁长度与嵌入长度为1:1考虑,则灌注桩的插入深度应基本到达强风化泥质粉砂岩的顶面。隔水帷幕也应与灌注桩同长,即一直插到降水目的含水层的顶板以下,进入相对隔水层(也就是基岩顶)。此时基坑内处的承压含水层没有侧向水力联系,所有的降压井(就是降水井)应全部布置在坑内,基坑内承压含水层在水位降低后也没有补给,含水层四周被一个人为的不透水的边界围闭起来,降水不会造成对周边的影响。 3#udzC
{nA+-=T
4.3 降压井的初步设计 V5h_uGOD
排水井采用Φ400钢管,长23.0m,根据“管井过滤器长度宜与含水层厚度一致”的原则,过滤器长度定为10m,在下部10m长范围内,钢管壁钻Φ14孔,此段为过滤管,外用密目钢丝网缠绕,全部钢管外侧回填20~40砾石滤层,砾石滤层厚200。 G5 )"%G.
渗透系数K取100m/d。 e>!]_B1ad
含水层厚度:按地下水深6m,降水至深度13m计算,含水层厚度为13-6=7m。 c??m9=OX1
计算如下: t*BCpC}
Jq>5:"jZ0
1、基坑涌水量计算书 30Q77,Nsny
一.基坑类型: Fgwe`[
基坑属于均质含水层澘水完整井基坑,且基坑远离边界。 g .:ZMV
二.基坑简图: 9_&]7ABV
3~WI3ZIR
$E:z*~?
三.计算公式: @*op5qVw
O@HD'
其中 Q──基坑涌水量; ^5 "yY2}-
k──渗透系数,k=100.00; si]MQ\i+
H──澘水含水层厚度,H=17.00m; ;Cx`RF
w
S──基坑水位降深,S=6.00m; v/]xdP^Z
R──降水影响半径,R=494.77m; '5T:*Yh
r0──基坑等效半径,r0=123.54m。 SU7,uxF
三.计算结果: 'X&"(M
基坑涌水量 Q=32812.10m3/d xK1w->[
Avljrds+7
2、过滤器长度计算书 A~?)g!tS<
一.基坑类型: zKYN5|17
基坑属于澘水完整井 r_'];
二.计算公式: d@Bd*iI<
)Rk(gd
\Z%_dT}
~k
6V?z}
其中 r0── 基坑的等效半径。r0=124.00 {~EsO1p
rw──管井半径,rw=0.35 X&49C:jN
H──澘水含水层厚度,H=17.00m sKiy1Ww
R──降水影响半径,R=495.00m @{<^rLt
R0──基坑等效半径与降水井影响半径之和,R0=619.00m @wAYhnxq
Q──基坑涌水量,Q=32812.00m3/d 1dp8'f5^
n──降水井的数量,按每只井每天出水量800m3 计算,n=40
TK>~)hc}
三.计算结果: Z$Qwn
单井井管进水长度 y0=10.31m,取10m。 l!j=em@
bccf4EyQ
Y
4.4 降水井布置 7X$pgNRx/a
降压井(降水井)布置在基坑内部,共布置40口,布置图及地下高程和降水井大样如下: UiK)m:NU
~$
?85
n^G[N-\3
<Z~Nz>'r
+W[{UC4b
#>5T,[{?j
0_^3
|n
j9Z1=z
<7ag=IgDy
,FRa6;
LG(" <CU
XNvlx4
vPy."/[u
K;\fJ2ag
yMgS0
|N^8zo :
\!>qtFT
;uZq_^?:9&
0!:%Ge_
4 l+z
9dp4&&Z+F
V%M@zd?u.
4|eI_u{_
Dg
~k"Ice
@Y9tkJIt