长螺旋压浆搅拌止水帷幕 !zU/Hq{wcK
钻孔压浆搅拌止水帷幕 xf'LR[M
钻孔压浆双排桩防渗墙采用长螺旋桩机施工。其原理是用长螺旋桩机钻孔至预定深度,向孔中注入水泥浆液,用螺旋型钻头进行搅拌,尽量使土体和水泥浆强制拌合均匀而凝结,形成水泥土柱,互相搭接成墙,起到防渗作用。 >Q&CgGpW$
本次施工拟地下水位降深约28M为松花江流域有史以来最大降深,目前采取管井降水尚无先例可借鉴,理论计算模型还处于摸索阶段,现行降水方案经省内多个水文地质专家论证,为能保证目前降水深度要求,为此请业主考虑借鉴水利工程中普遍采用的搅拌水泥土防渗墙工法解决施工中渗流问题,以保证施工的顺利进行。 ol50d73B
本方案主要采用的设备为长螺旋桩机和压浆泵组,桩机主要由液压底盘、导向架、钻机转动系统、钻具、液压系统、喷浆系统、电气系统等部分组成。 Dq|GQdZ>o
主要技术参数如下: :
-E,
叶片外径:400-600 mm ya#RII']
成桩直径:400-600 mm wc"9A~
成墙厚度:300-500 mm gRHtgR)T3
最大加固深度:2 8m(根据地质报告已知底板粘土层埋深27.6M) "";=DH
主电机功率:55×2=110kW z3clUtC+
油泵电机功率:35kW J)_>%.
注浆泵电机功率;35kW 64SW
1.开工前的质量控制 [9LxhPi
根据规范规定进场水泥每200t抽检一次,检验结果合格后方可使用;水泥浆液比重确定为1.5,要求防渗墙的水泥掺入量为15%。根据水泥浆液比重,以及桩机的提升速度(为了防渗墙搅拌均匀,提升速度不超过1m/min),计算出每分钟注入量。 Hyf"iYv+
水泥浆液存放有效时间应符合下列规定: Ocyb c%
(1)当气温在10℃以上时,不宜超过3h。 3be6p
(2)当气温在10℃以下时,不宜超过5h。 V>6QPA^
(3)当浆液存放时间超过有效时间时,应按废浆处理。 RZ*<n$#6
(4)浆液存放时应控制浆体温度在5~40℃范围内。如超出上述规定应废弃。 B<Ol+)@,}
2.开工准备 </,.K`''W
先施工先导孔至预定粘土层下0.5M,根据先导孔孔位平顺连接确定出防渗墙轴线,并进行现场放样。根据先导孔的终孔鉴定结果确定出防渗墙墙体的深度。 Qr<AV:
根据地质条件以及有关施工技术要求,在监理的指示下对搅拌、喷浆的有关参数、材料、设备性能及施工工艺措施作验证性试验。 cxgE\4_u"
3.施工过程的质量控制 ^,LtEwd~Y
施工主要采用的机械为双动力长螺旋桩机。泥浆搅拌机拌制水泥浆(浆液比重为 0.6),用BW/32 0型泥浆泵供浆。 N5yJ'i~,M
4.施工工艺及施工步骤如下: I<sfN'FpT
配制水泥浆→桩机就位→对中、调平→喷浆搅拌下沉→喷浆搅拌提升→复搅→清洗管路→(下一循环)。 >A<Df
5.钻孔压浆桩机的施工方法 K6-6{vt
(1)桩机按防渗墙轴线定位,由于场地限制钻机动力头必须对向沉井施工作业面,成圆弧形(弧线长约91m)移动给控制测量和钻机施工增加很大难度。为保护降水井井口不塌陷连续抽水和钻机施工稳定及配合控制桩位,延外圈降水井铺设厚40mm钢板1800mm×8000mm两块,轮流铺设钢板边线距防渗墙定位轴线350mm,并以次为钻机和防渗墙圆弧走向的控制手段可节省放线工作时间提高工作效率。 *E.LP1xP
(2)依据桩机上的连通管调平机座,偏斜率应小于5‰。桩位对中偏差不大于50mm。深度为底板粘土层下0.5M。 FzVZs#O
(3)安装水泥浆液制备系统,水泥浆液严格过滤,在灰浆搅拌机和集料斗前各设一过滤网。 ]Z=Ij
gr$
(4)管线连接:用压力胶管连接灰浆泵出口与桩机的送浆管进口。 lBS"3s384
(5)试运转。调整搅拌速度,不得超过设计规定值的10%;调整提升速度,一般控制在1m/min左右;送浆管路和供水管路通畅;各种仪表应能正确显示,检测数据准确。 (/-lV&eR
(6)喷浆搅拌下沉。先启动浆泵至钻头出浆,再启动主机,使其正向转动,并选钻头向下推进挡,直至设计深度。 jg?bf/$s
(7)喷浆搅拌提升。当钻进至设计深度时,停钻灌注水泥浆30s,直至孔口返浆,反向旋转提升钻杆,继续注浆,保持孔口微微返浆。当搅拌头提至设计桩顶时,停止提升,搅拌、喷浆数秒,以保证桩头均匀密实。 \Ps5H5Qk;
(8)复搅。搅拌、喷浆数秒后搅拌头正向转动向下推进至设计深度,再反向转动提至桩顶。此时灌注水泥浆量适当控制(以不堵塞管路为准)。 l/[pEUYU
(9)清洗管路。向集料斗中注入清水,开启灰浆泵清洗管路中残留的水泥浆,直到搅拌头出浆孔喷出清水,并用人工清除粘附在搅拌头上的软土。然后,移机进行下一个桩的施工,见图(以ф400mm桩径为例)。 VDG|>#[!
图1单排桩防渗墙孔位、桩距布置示意图 V5~fMsse
图2双排桩防渗墙孔位、桩距布置示意图 tp@*=*^I
6.防渗墙顶部处理 ^s=*J=k
桩头处理时结合桩顶检查一并进行,在回填前查明有无漏桩,搭接厚度是否满足设计要求等情况,如有应进行补桩处理。防渗墙桩头顶部应于挖除并回填。有条件的采用粘土或粉质粘土回填,回填密实度不小于0.92。 ~H7!MC~K
7.质量检查 lHcA j{6
墙体施工10d后,通过钻检查孔取芯、开挖坑槽检验水泥土的物理力学性质,并进行墙体的完整性评价。