最近看了篇彭博士的文章,大意是:室内抗压试验4MPa的完整岩石,按规范取0.5折减,提2000;按现场载荷,提4000;按旁压,可提6000(还有升值的空间)。最后提4000。博士说的是重点工程外加湖南第一大基坑,呵呵,手段自然上的多一些!! Utnr5^].2O
多年前,我曾发了个“岩石承载力,你敢提多少”的贴子,被论坛以恶意灌水给删除了。我始终认为自己说的是实情,如,对室内试验20MPa的岩石,胆子小的,提个4MPa(0.2折减—可以说中国的一些国字号的大院基本都是这样在搞),胆子大的,我个人认为可以提40MPa是完全没有问题的。呵呵,前后差了10倍!!!没感觉吗?那你想想50KPa的淤泥和500KPa的老粘土之间的区别。 m}7iTDJR9
大部分工程,到手的就是个室内抗压指标,承载力怎么提??提高了设计院不敢用、图审过不了,提低了,良心上真是过不去呀。