拟采用的几个措施: (+M]C]
1、设置高导墙,提高护壁泥浆的侧压力,防止槽壁土体塌方,从而减少影响周边建筑物。 H);O. m
2、缩短槽壁成槽长度,减少对周边建筑物影响。 sR(or=ub~
3、采取深搅桩加固措施,此施工措施对建筑物的影响最小,深搅桩相当于建筑物变形的隔断。 6I5,PB
.TI=3*`G
上海地区有离建筑物1m成功施工地下墙的工程实例,也有地墙施工使周边建筑物沉降3、4cm的例子,所以,只有建立在边界条件清晰的基础上,所采取的措施才有针对性,否则,只有上述的大而化之的措施。