论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3739阅读
  • 13回复

[热点探讨]应变试验能准确测定桩长吗? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线土老帽
 

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-10-05
对于CFG桩复合地基验收要求10%的桩进行应变试验,请问应变试验确定的项目是何?能准确确定桩身长度吗?能准确确定单桩直径吗?
1条评分
wonderfox1 鲜花 +1 - 2007-10-05
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线wonderfox1
发帖
336
土币
457
威望
337
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-07
10%左右测桩误差!
old man
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-10
如何这么说?楼上干过吗?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线viviansnow

发帖
446
土币
3404
威望
1420
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-10
我们做过这方面检测!桩长在15m以内的CFG桩误差不会超过3%。
1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-10-10
离线viviansnow

发帖
446
土币
3404
威望
1420
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-10
单桩直径定不出来,桩长先根据现场的桩头或试块来测定波速,然后再测其桩长。这样基本能保证测试的准确度!
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-10
桩长上偷尺可就惨了?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线wonderfox1
发帖
336
土币
457
威望
337
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-28
听说误差0.70m左右。
old man
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-14
桩长在15m以内的CFG桩误差不会超过3%。??? @7.Ews5Mke  
若桩长实际短打了,会被测出来?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线gdxm
发帖
56
土币
569
威望
66
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-15
无法测出直径,桩长先根据实测测波速和反射时计算其桩长。短桩或桩底的反射明显的桩误差(0.5m以内误差)小些,测试的准确度高些,否则就较难说了!
离线zhouguorong

发帖
458
土币
9969
威望
3348
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-17
我觉得检测的可靠性值得让咱们去怀疑。
努力学习
离线xspjx11
发帖
35
土币
2
威望
45
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-17
不能的,因为低应变波速测定的结果有两个未知数——距离(桩长)和波速(混凝土强度),而一般桩基的混凝土强度变化较大,因此所测的桩长一般也是不准确的。
1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-11-17
专心学习,厚积薄发
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-17
楼上之意桩身材料标号越高越易测准桩长?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站