论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 9106阅读
  • 13回复

[热点探讨]CFG桩复合地基褥垫层之上的普通素砼垫层可以取消吗? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线tutudong_200

发帖
180
土币
5919
威望
691
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2009-07-29
从几方面考虑,个人认为不宜取消: _c07}aQ ],  
1、素砼垫层强度一般在C15~C25,CFG桩复合地基承载力正常在400~800KPa,单桩(直径500~600)承载力在加筋情况下用到150~200T,反算桩顶应力集中作用于垫层上,其作用应力计算:2000/(3.14*0.25^2)=10MPa.不应该产生对垫层的破坏; \U0Q<ot/7  
2、地下室底板下大部份要做防水处理,底板抗渗等级S6~S8,底板施工时其底面应该平整,标高一致,其垫层的平整度有要求。如直接做在砂石垫层上,如何保证底板底部砼的不漏浆和平整度。
吃得苦中苦,方为土中人.
离线swjtuwzd

发帖
859
土币
85
威望
4117
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2013-10-28
学习了,一楼解释的很好
理论联系实践,多多交流,一起进步。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站