http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=59846 oZ/z{` 5.1消除水的影响
k|r+/gIV 5.1.1孔底积水
)zKZ<;#y 浇筑桩身混凝土主要应保证其符合设计强度,要保证混凝土的均匀性、密实性,因此防止孔内积水影响混凝土的配合比和密实性。
gf&\)" 浇筑前要抽干孔内积水,抽水的潜水泵要装设逆流阀,保证提出水泵时,不致使抽水管中残留水又流入桩孔内。如果孔内的水抽不干,提出水泵后,可用部分干拌混凝土混合料或干水泥铺入孔底,然后再浇注混凝土。
;RElG>#$ 如果孔底水量大,确实无法采取抽水的方法解决,桩身混凝土的施工就应当采取水下浇筑施工工艺了。
u>K(m))5W3 5.1.2孔壁渗水
\qo}}I>e 对孔壁渗水,不容忽视,因桩身混凝土浇筑时间较长,如果渗水过多,将会影响混凝土质量,降低桩身混凝土强度,可在桩身混凝土浇筑前采用防水材料封闭渗漏部位。对于出水量较大的孔可用木楔打入,周围再用防水材料封闭,或在集中漏水部分嵌入泄水管,装上阀门,在施工桩孔时打开阀门让水流出,浇筑桩身混凝土时,再关闭,这样也可解决其影响桩身混凝土质量的问题。
DJ!<:9FD http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=41609 1luRTI8^ http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=35636 jQV.U~25Q http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=33053 wqZ*$M 我现在在沈阳一热电厂施工改造工程的人工挖桩部分的施工,现在有点小问题要请教下大家,沈阳这边下面都是砂层,根据地质报告,稳定地下水在10m以下,我这土层分别是杂填土,粉质黏土,圆砾,有效桩长6m,从自然地面下也就7 m,现在平均已施工到4.5m,按地质报告此层含有空隙潜水,现从施工情况来看水较大,而且砂一泡水就垮,现在有没有什么有效的方法既经济又快速,(我这是包干价,且工期紧)的把桩做下去.由于是就烟道改造,桩间距较大桩位太稀,做降水井不现实,且代价大.用钢护筒也是代价太大,打钢筋更不用想,现在钢筋涨什么样拉,我把我原来处理流沙,溶洞,垮桩的方法都想拉,希望大家帮帮忙.谢谢