论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 19339阅读
  • 74回复

[热点探讨]深基坑水平位移监测结果与计算结果为何差距较大? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线29112430

发帖
129
土币
8677
威望
127
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2007-07-25
to 10楼:
我们应该是不认识。
但是学术无界限,很高兴认识你。
现在一个新的工地要开始了,即将进行的就是基坑深层土体水平监测,准备投入新的仪器,但是目前还是不知道如何有效解决数据漂移问题。你说的测斜方案我们只是简单的过程。
祝福每一个热爱岩土和把握幸福的人
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2007-07-26
29112430:
测斜对我来说是个知识盲区,烦有暇时共享一套测斜方案?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线zhuyilong

发帖
141
土币
1365
威望
204
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2007-07-26
测斜只是监测方案里一项重要内容而已,围护测斜的设置是对基坑开挖阶段围护体纵深方向的水平位移进行监控的需要,一般沿基坑每15~20m左右设置1个测斜孔。测斜孔深度应与围护深度一致。
埋设测斜管方法如下:在钢筋笼内绑扎PVC测斜管,管深与钢筋笼长度一致。管外径为70mm,测斜管与钢筋笼环形钢筋绑扎牢;管内十字滑槽,有一对槽与基坑边线垂直;上、下端用盖子封好,接头部位用胶带密封;钢筋笼吊装完后,立即注入清水,防止泥浆浸入,并做好测点保护。
根据基坑的特点,沿基坑围护边每隔15~20米左右设置一个测斜孔
    测斜管管顶位移使用经纬仪布网进行测量。管内由测斜探头滑轮沿测斜套管内壁导槽(与基坑边线垂直)渐渐下放至管底,配以伺服加速度式测斜仪,自下而上每1米(或0.5m)测定该点偏角值,然后将探头旋转180度,在同一导槽内再测量一次,合起来为一测回,由此通过叠加推算各点的位置值。每个测斜管每测点的初始值,为测斜管埋设稳定后并在开挖前取2测回观测的平均值。施工过程中的日常监测值与初始值的差为其累计水平位移量,本次值与前次值的差值为本次位移量。
⑴ 仪器
美国 SLOPE INDICATOR 公司双向测斜仪,DATA MATE 读数仪;
量程:± 53°;
分辨率:0.02mm。
⑵ 工作原理
① 测斜管
在待测地下连续墙内埋设一条专门制造的“测斜管”。测斜管用高强PVC塑料制成,其内部有两对互成90°角的凹槽,是为“测斜仪”使用的“定向槽”。
② 测斜仪
a. 一种有两对(四个)导轮的角度测量仪器。其角度测量部分能测出测斜仪轴向与(即时的)铅垂线间的角度(t);它的两对导轮间距离是定长“L”(一般L=50cm)。测斜仪本身防水,其尾后有一条兼作信号传送和荷重的多芯钢电缆。
b. 使用时将导轮纳入测斜管待测方向的一对导槽中。
c. 当测斜仪停在测斜管的某深度位置时,该处测斜管与铅垂方向的夹角t就被斜仪所测出。从简单的数学关系可知此位置时测斜管与铅垂位置偏开的距离(水平位移)S=L•sin t。
4条评分
29112430 鲜花 +1 - 2007-07-26
土老帽 鲜花 +1 - 2007-07-26
宋健一 鲜花 +1 - 2007-07-26
liuzhen5526 鲜花 +1 - 2007-07-26
岩土沧海中一粟
离线zhuyilong

发帖
141
土币
1365
威望
204
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2007-07-27
数据漂移?
    尽量用进口的测斜仪,数据漂移现象几乎没有。然后操作时现场人员得相当细致小心,每次同一位置,数据稳定后方可采集。
岩土沧海中一粟
离线winzip

发帖
56
土币
32
威望
34
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2007-07-28
我也碰到过类似的问题
位移,沉降等量一般与设计值差值不大
但水压力、轴力等一方面对埋设安装的要求很高,很讲究,另一方面国产传感器的落后,往往观测值的可信度大打折扣
但目前都是最低价中标
只能将就了
不可能做赔本的生意
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2007-07-28
恶性低价竞标的后果,就是技术的贬值,实为憾事!
无有余地无有时间无有精力去进行技术探讨了!!!!
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线a0082008

发帖
75
土币
109
威望
123
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2007-07-29
我们生产  测斜仪  欢迎选用  www.jlcxy.com
离线ruanfeipeng

发帖
177
土币
59
威望
1136
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2007-07-30
现场监测即使有误差,但只要方法合理,其结果应该是可靠的!
至于计算就不好说了
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2007-07-31
计算指导不了实践,引以为憾事!
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线xuehailnagzi
发帖
29
土币
174
威望
30
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2007-08-08
我做过基坑监测的工作,数据是有很大的出入,并且和测量人也有很大关系.
离线walker
发帖
21
土币
278
威望
22
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2007-08-08
监测结果与计算结果相差的很大这种情况应该是很多的,因为工程中不确定因素太多。首先监测时尽管监测人员认真,但或多或少会受到各方面影响,比如仪器是否精确,是否受到施工的影响(施工单位只顾进度)。还有计算的问题,一般计算时不可能考虑所有因素,参数选取也可能有问题。
离线celsch

发帖
245
土币
427
威望
630
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2007-08-17
计算指导不了实测,实测也无法解释计算——经典啊
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站