只看该作者 12楼 发表于: 2008-08-20
引用第6楼老学生于2007-09-10 17:11发表的  : prj(  
目前是有这样的趋势,只要有隔水层,就描述为不同类型的含水层,尤其是在不探讨相互间的水力联系条件下,勘察报告可提供分层地下水位。。。我工作多年了,分层测水位的问题一直是质量难关,相邻含水层的水位如果相差到一定程度,必然会有越流产生。因此,分层水位问题还应慎重一些,特别是相互间水位相差较多时,应注意检查水位测量的准确性。
 U=~?ca  
@FN|=?8%  
;Yee0O!d4  
分层量测水位是比较难,并且很多时候都没有按照规范的要求:静止一定时间后量测水位,水位量测的结果和水位观测井建成后量测的水位还是区别很大。
离线fuhongshan

发帖
538
土币
1322
威望
1654
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2008-08-20
上层滞水是处于地下水面以上的水,与大气直接连通,没有连续的水面;潜水是处于地下水面以下,区域性(如果是局部的,应属于上层滞水)隔水层以上的水;承压水是两个隔水层之间的水,水层的厚度为两个隔水层间距离,水的压力超过静水压力,打穿上层...
离线yzjohnhuang

发帖
840
土币
92
威望
2183
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2008-08-20
学习了,谢谢!
离线老猫

发帖
226
土币
28
威望
69
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2009-02-25
其实勘察中应该表明分层水位.但这个实际操作太难了.
离线想念妈妈

发帖
335
土币
1
威望
466
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2009-02-26
     `'s_5Ek  
收益非浅!
离线guoguoda
发帖
52
土币
102
威望
107
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2009-02-27
上层滞水是很讨厌,我工作经验少,结果把滞水当作稳定水位了
离线gwwbbb35

发帖
89
土币
1138
威望
906
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2009-08-04
上层滞水是很讨厌,我工作经验少,结果把滞水当作稳定水位了
离线wgp2

发帖
470
土币
2298
威望
2409
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2010-02-06
上层滞水主要存于地表人工填土和粘性土等弱透水性地层中,而潜水主要存在于砂土、砾石层等强透水层中 -E\G3/*51  
----------------------- p'LLzc##  
用这个来这个判断可以吧
离线wangsanshi

发帖
502
土币
16471
威望
801
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2011-12-05
学习了大家分析的很透彻!
活到老学到老!