CFG桩复合地基由于褥垫层调整作用,桩土协调工作动态分配上部荷载以至于达到稳定,这已是不争的事实。有资料说,若CFG桩戳在硬层上,褥垫层协调能力有限,大部分压力荷载会通过桩直接传至桩底以下的硬层,桩间土根本不参与工作,是这样的吗? c\DMeYrg
CFG桩复合地基的桩不宜戳到硬层上? h,@tfd U^
\ Dccf_(Pb
首先,刚性桩复合地基是地基的概念,不是桩基础。桩间土需要参与承担上部荷载,与刚性桩共同工作。在面积置换率相同的条件下,桩端持力层的强度与厚度,决定着对于桩间土所承担荷载的大小,也就是桩土应力比的大小。我们分析几种情况: >hv8zHOO:
1、桩间土与桩周土同样为软土,此时桩土应力比最小,复合地基分配给桩间土的上部荷载最大,复合地基变形也较大,刚性桩的作用最小,对上部褥垫层的刺入变形很小。 'izv[{!n{
2、桩端持力层为刚性的基岩,此时刚性桩几乎要承担全部的上部荷载,桩间土几乎不分担荷载,桩土应力比最大,褥垫层会承受刚性桩很大的刺入应力,此时其协调能力取决于厚度及强度,不能保证刚性桩不会刺穿褥垫层,而与基础接触。如果面积置换率过小,基础会受到刚性桩单桩的冲顶,犹如穿钉子鞋,基础局部应力集中,这是不应该出现的。如果面积置换率较大,基础刚度足够,刚性桩复合地基几乎成了桩基础,沉降最小。但处理成本最大。上面有位广西的朋友所说的就是属于这种情况,所以沉降才10mm。 r(OH
3、介于1和2之间,桩土应力比随着桩端持力层的强度及厚度,发生变化。大部分的复合地基应该处于这种情况下。 35 d:r:
q5#6PYIq
我们要设计刚性桩复合地基,就要尽量避免第1和第2种情况,第一种情况我们要付出沉降的代价的,如果为了扩散应力而让桩长加长,可能到头来造价会很昂贵,质量也可能无法保障。第二种情况的关键在于确定面积置换率m,m过小,基础可能会因局部应力集中而破坏,如果加大m,很显然造价也很昂贵。 mbZn[D_zi
`;HZO8
所以适合采用刚性桩复合地基的地层条件,应该是在软土层中分布一定厚度及强度的粉土或粉砂层作为持力层最佳,深度不宜太深,超过15米以下,利用价值就不大了。我的经验,可塑的粉质粘土都不宜作为刚性桩复合地基的持力层。 sDl@
34c+70x7
如果的确存在1、2种情况的地层,如温州、启东等沿海软土城市,在浅部没有好的持力层,甚至与60m范围内都找不到基桩持力层,我个人的看法,不宜采用刚性桩复合地基。采用补偿深基础可能会相对省钱;如果对于基岩埋藏浅的软土地区,也不宜采用刚性桩复合地基,做短嵌岩桩也许会好些。