首先CFG桩如果真的出现负摩阻力,在施工与检测中是无法发现的,因为这时上部载荷还没有施加到复合地基上,桩间土沉降大于CFG桩沉降的现象显现不出来;其次CFG桩复合地基属于复合地基不是桩基,就是在负摩阻力出现的地方CFG桩断了,对整体复合地基承载力影响不大,置换率没有减小。我做的CFG桩复合地基出现过在某个浅层深度出现大片断桩现象,我判断是因为打桩机在一定时间段重新回到原桩位附近造成的,不是因为负摩阻力造成的
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2007-12-17
在负摩阻力出现的地方CFG桩断了,对整体复合地基承载力影响不大, z57papo  
?????????????????
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线西门公子

发帖
603
土币
3177
威望
1112
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2007-12-18
缛垫层才有多厚呀,100-300,这么小能产生多少沉降,楼主考虑的很细。
为岩土事业奋斗
离线lujianrong0

发帖
328
土币
791
威望
383
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2007-12-19
3米桩长还不如改为柱锤挤密 wEc5{ b5M  