论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 8058阅读
  • 37回复

建筑物有负值埋深?承载力修正时怎么办? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线jiegouyzd

发帖
242
土币
3043
威望
1354
原创币
0
只看该作者 24楼 发表于: 2009-12-03
分二种工矿:修正与不修正。计算施工期间荷载和永久使用荷载校正一下
离线美好525

发帖
104
土币
134
威望
760
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2009-12-03
我觉得应该考虑怎么样去做好深基坑的支护,只要支护的好,就可以给予足够的侧限压力,而不用考虑怎么样去修正。修正还是按照规范去修正就行了。没听说过埋深按负值修正的,规范公式的得来估计也没考虑这种情况吧。
桃李不言,下自成蹊!
离线liuyinfanlwx

发帖
853
土币
1395
威望
2168
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2009-12-04
学习一下,很有好处,不过真的没听说过负埋深的这个说法,这下见识了
离线huang1237890

发帖
801
土币
-821
威望
4518
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2010-02-02
            
离线modong10

发帖
156
土币
623
威望
1040
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2010-02-04
受教了
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2010-02-04
负埋深是不允许的,这是无需讨论的。具体到本工程,中间有两年左右的施工期,问题是如何保证在施工期中的稳定。而这个是支护工程应当解决的问题。所以,我前面已经讲过,这是两个问题,是不宜混为一谈的。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线zbljun

发帖
194
土币
1010
威望
762
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2010-02-04
关于深宽修正的有效埋深问题,参见GB50007-2002 5.2.4条文说明。
根据不同的水平距离折算上覆荷载成有效土重。
离线abcdt5678

发帖
3907
土币
19207
威望
12813
原创币
0
只看该作者 31楼 发表于: 2010-03-02
首先应该考虑基坑稳定,才能考虑承载力修正的条件!
离线zhanglisheng

发帖
45
土币
43
威望
113
原创币
0
只看该作者 32楼 发表于: 2010-03-21
首先分清讨论什么问题,公式仅是对承载力的修正,最小为D=0.5米。为什么要取0.5米?这是因为,相当年进行统计或研究时,建筑物埋深均不大,研究主体是以浅基础为主的。另外,至于先填方或后填方,规范中有解释。
离线泥瓦匠
发帖
27
土币
106
威望
260
原创币
0
只看该作者 33楼 发表于: 2010-04-18
有点深奥   不是搞这个的   土老师太厉害   全才
高级民工
离线wanghliang

发帖
427
土币
1100
威望
1610
原创币
0
只看该作者 34楼 发表于: 2010-04-18
我认为应该是3米
两边开挖后再计算了
离线wanghliang

发帖
427
土币
1100
威望
1610
原创币
0
只看该作者 35楼 发表于: 2010-04-18
对了
等支护完毕,两边基坑重新盖起来,深宽修正的深度还是3米