勘察是有问题,可能勘察深度不够或根本没打那么多孔(虽然布孔了但是未钻孔);但是施工单位也应该负主要责任,设计上应该是双控(桩长+入岩深度),在人工挖到设计标高时要请勘察、设计一同验孔,在遇到与勘察描述不一致的应请勘察、设计、监理、业主会商采取措施。文中的情况已在做基础底板了,还在钻芯,肯定是桩基子分部工程都未验收,程序上不合法,再说从低应变上也可以部分反应出来(桩底反应不明显或没有桩底反射)。建议:先扩大检测(每桩都检测)看该情况是否普遍;若局部建议桩底高压注浆后做静载试验;若普遍冲击钻冲掉现有桩基。个人浅见,勿喷。抛砖迎玉,望高手指点。