目前CFG桩为半刚性桩复合地基,是否可改良为桩身配筋的桩体?少量配筋后的CFG桩体桩身抗压强度获得的提高极大,是否可降低其标号?
1条评分
wonderfox1 鲜花 +1 - 2007-10-08
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-21
唐山一工程CFG单桩长度23M,单桩承载力特征值985KN,按规范法3*985/0.1256得出的桩身材料强度须达到C40,这合适吗?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线wonderfox1
发帖
336
土币
457
威望
337
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-28
CFG的优势就是无筋,你配了费了还有竞争力吗?
old man
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-14
唐山一工程CFG单桩长度23M,单桩承载力特征值985KN,按规范法3*985/0.1256得出的桩身材料强度须达到C40,这合适吗? pfvNVu  
CFG桩身材料最高能到多少?