本次检测70根工程桩,根据现场“反射波”法采集的反射波形分析,除10根工程桩桩身完整,评定为I类桩外,其余各桩桩身存在缺陷,均评定为IIIII类桩。如
工程桩
  
设计桩径
(m)
实测波速
(m/s)
桩身质量评定
17
83
0.5
3111
桩身完整 I
18
88
0.5
3030
距桩顶3.3m左右裂缝,
III类
19
101
0.5
3500
距桩顶1.3m左右裂缝,
   II
20
102
0.5
3365
桩身完整,I
35
192
0.5
3004
距桩顶3.4m左右裂缝,
III

注:1、由于桩头下为丰富地下水,接桩处理方法排除在外。
       2、若果再对三类桩静载检测承载力及沉降都合格,要不要处理?
离线yuancy

发帖
548
土币
2573
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-15
三类桩若静载承载力满足要求可不处理。