论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3052阅读
  • 11回复

[热点探讨]管桩桩端需要灌混凝土吗? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线chencheng
 

发帖
624
土币
330
威望
632
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-02
管桩桩端需要灌混凝土吗?什么情况下需要灌呢?有什么效果吗?
离线zhouhaiming

发帖
1247
土币
65
威望
194
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-02
应该不需要啊,你在哪听说的要灌混凝土的啊?
离线btong

发帖
1448
土币
0
威望
6395
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-02
不需要灌,再说也不好灌
离线lishiquan178

发帖
7
土币
79
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-02
坑定不要。灌混凝土,对端部影响不大。因为设计时,端部的刚度已经足够大。
离线韩叶龙

发帖
320
土币
75033
威望
50
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-02
桩顶端 还是底端呢?
我会熟悉这里,我也会离不开这里
离线chencheng

发帖
624
土币
330
威望
632
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-02
桩底端灌混凝土,有这么必要吗?桩基规范和广东管桩规范中好像都有提到的,说是防止桩端土软化问题,是这样吗?
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56717
威望
2537
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-02
广东省PHC桩技术规程确实有提到: -9D2aY_>  
    当管桩基础的桩端持力层为强风化、全风化泥岩或其他遇水易软化或崩解的风化岩(土)层时,设计应注意下列问题: /Ko{S_3< I  
桩尖的密封性问题:应采用封口型桩尖,焊缝要连续饱满不渗水;必要时在成桩孔底灌注高度为1.5~2.0m的C30细石混凝土。
得过且过
离线gzfuwen

发帖
96
土币
150
威望
362
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-02
桩底是否需灌混凝土与桩端持力层性质有关,若桩端持力层是遇水软化的,一般都要罐混凝土封底
离线amos

发帖
10800
土币
169
威望
564
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-02
回 3楼(lishiquan178) 的帖子
lishiquan178:坑定不要。灌混凝土,对端部影响不大。因为设计时,端部的刚度已经足够大。 (2012-03-02 10:07)  um5n3=K  
S!JwF&EW  
支持~~~~~~~~~~
离线chencheng

发帖
624
土币
330
威望
632
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-03
砂砾状强风化花岗岩,标准贯入试验修正击数N>50 uB*Y}"Fn  
击,需要灌混凝土吗?
离线dahengba

发帖
4478
土币
10490
威望
19135
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-03
桩伴侣能否拯救管桩 WA1h|:Z  
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=149281 i7#PYt  
桩伴侣能否拯救管桩 ,!i!q[YkL9  
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=214972
离线hxjhjyyf

发帖
185
土币
14699
威望
17
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-06-21
同意7楼的见解
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站