论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2463阅读
  • 5回复

[求助]【扶壁式挡墙--肋板配筋】--理正 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线tianlan001
 

发帖
48
土币
686
威望
7
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-12
请教各位前辈一个关于用理正算扶壁式挡墙肋板配筋的问题:  用理正算出来的扶壁式挡墙的肋板的配筋量是指:每延米的配筋量?  还是每个肋板的配筋量? ; (0<5LQ  
如:(红色部分) &4]~s:F  
[距离墙顶 9.500(m)处]
      截面宽度  B  = 0.400(m)
      截面高度  H  = 5.100(m)
      翼缘宽度  BT = 3.400(m)
      翼缘高度  HT = 0.500(m)
      抗弯配筋面积最大值结果:组合2(组合2)
      截面弯矩:       M  = 6405.894(kN-m)
      配筋面积:       As = 5047(mm2)
      抗剪配筋面积最大值结果:组合1(组合1)
      截面弯矩:       Q  = 1170.104(kN)
      配筋面积:       Av = 0.480(mm2/mm)
      裂缝已控制在允许宽度0.200mm以内,以上配
    筋面积为满足控制裂缝控制条件后的面积。
离线tianlan001

发帖
48
土币
686
威望
7
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-12
离线tianlan001

发帖
48
土币
686
威望
7
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-13
肿么还没有人来给个醍醐灌顶之类的
离线laotumu

发帖
290
土币
43
威望
16
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-13
      是指每个扶臂的受力钢筋量。
离线tianlan001

发帖
48
土币
686
威望
7
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-13
回 laotumu 的帖子
laotumu:      是指每个扶臂的受力钢筋量。 (2012-12-13 09:17)  lQ%]](a6  
h(;qnV'c  
谢谢   这样量就正常多了  呵呵
离线zhouqinguiji

发帖
166
土币
1
威望
40
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2020-10-22
学习了,上岩土论坛受益颇多
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站