一、检测方法 q X]ej2
裂缝深度检测方法:采用单面评测法。 !6_tdZ
二、检测步骤 3ZqtIQY`
采用单面平测法时,应在裂缝的被测部位,以不同的测距,按跨缝和不跨缝布置测点(布置测点时应避开钢筋的影响)进行检测,其检测步骤为: 6M bMAh5>
1、 不跨缝的声时测量:将两个换能器置于裂缝附近同一侧,以两个换能器内边缘间距等于100、150、200、250mm……分别读取声时值,绘制“时—距”坐标图或用回归分析的方法求出声时值与测距之间的回归直线方程。 wEEFpn_
2、 跨缝的声时测量:将两个换能器分别置于以裂缝为对称的两侧,以两个换能器内边缘间距等于100、150、200mm……分别读取声时值,同时观察首波相位的变化。 }S9uh-j6l
三、裂缝检测计算方法 ROj=XM:+
平测法检测,裂缝深度应按下式计算: ;_1> nXh
2'WdH1UrBc
_m1WY7
式中 — 不跨缝评测时第i点的超声波实际传播距离(mm)。 !<^`Sx/+
— 第i点计算的裂缝深度值(mm)。 r]%.,i7~8
— 第i点跨缝平测得声时值(μs)。 gWy2E;"a
—各测点计算裂缝深度的平均值(mm)。 }9?fb[]
n — 测点数。 J|b:Zo9<f"
EU()Nnm2
四、裂缝深度的确定方法如下: 9-?kamA
1 跨缝测量中,当在某测距发现首波反相时,可用该测距及两个相邻测距的测量值安(5.2.2-1)式计算 值,取此三点 的平均值作为该裂缝的深度值(hc); xKoNo^ FF
2 跨缝测量中如难于发现首波反相,则以不同的测距按(5.2.2-1)式、(5.2.2-2)式计算 及其平均值( )。将各测距 与 相比较,凡测距 小于 ,和大于3 。应剔除该组数据,然后取余下 的平均值,作为该裂缝的深度值(hc).