最近做了一个现场灌注桩的竖向静载试验,安装有钢筋计,想计算装侧摩阻力和桩端阻力,数据处理完了,对结果有些疑问,请大神路过帮帮忙,我尽量吧工程交代清楚: d-b04Q7DQ
1 桩径800mm,桩长32m,穿过的土层分别是填土(0~10m)、流砂(10~14m)、强风化泥岩(14~20)、中风化泥岩(20~32m). &_L%wV|[
2 静载试验极限承载力达到8500kn, ?%5VaxWJ
3 安装了2列钢筋计 o*Qa*<n
现在的问题是主要有两大方面: gsL=_#
?
1 现场钢筋计安装和测试的时候,处于现场原因,一侧的钢筋计读数很少,另一侧钢筋计读数较多,那么在计算装侧摩阻力的时候,数据该怎么处理呢,是要取平均值吗?如果在某一层钢筋计只有一组数据,那就照搬下来,不平均,有2组数据的时候再平均,不知道这样处理行不行?但是因为考虑到桩长比较大,在静载试验过程中会出现压屈现场,使得一侧钢筋计读数较大,另一侧较小,那取平均值的做法似乎有点不妥,无法做到所有埋深都平均,是不是可以取一侧钢筋计读数较为完整的数据进行计算? 6+$2rS$1V
2 一般计算出来的侧摩阻力和桩端阻力进行反算承载力的时候,几乎都是反算出的承载力要大于承载力,这是为什么呀?