论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2500阅读
  • 4回复

[土工试验]请教软土固结试验中压缩系数、压缩指数的问题? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线csp1965
 

发帖
66
土币
4324
威望
301
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-09-20
根据规范软土压缩系数应大于0.5 ,为高压缩土,岩土工程手册将压缩指数 分为三档   Cc< 0.2  定为低压缩性土   ,              0.4>Cc>0.2,    中压缩性土      Cc>0.4 高压缩性土,可在做软土试验时 压缩系数已大于0.5 了,但压缩指数Cc却在0.2-0.4之间, 到底软土的Cc值在什么范围内?以上是否矛盾?请专家指点
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-20
不存在矛盾、
离线csp1965

发帖
66
土币
4324
威望
301
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-21
能否解释一下

发帖
441
土币
1303
威望
50
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-22
规范应该不存在问题,问题应该是是试验结果,多做几组平行试验看一下——HXJ
离线ntxiaohui1

发帖
10
土币
174
威望
2
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-26
两者并不矛盾,压缩系数和压缩指数的范围是不一样的,压缩系数一般是指100-200kpa之间的e-p曲线的斜率,而压缩指数是较高范围内的e-lopp曲线(近似直线)的曲率,两者的指代的压力范围存在差别,所以可能一个值较高、一个值较低,土在不同压力下的压缩特性会有不同