某大型2-3层别墅区原为坡地,表层素填土厚8-12米左右,内夹炸山堆填的直径数米大块石,下部为一层可塑粉质粘土平均厚度12-20m,承载力特征值150kpa,下伏砂岩的基岩面层顶深度15~35m左右,部分钻孔未能揭穿。勘察报告建议采用钻(冲)孔灌注桩,以可塑粉质粘土或基岩面为桩端持力层。 #s%-INcR  
近日,专家提出审图意见中有一条:“从技术经济角度,应对钻(冲)孔灌注桩进行多方案比选。”,不知如何答复。
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-14
在列举几个桩基础方案进行可行性比选即可。
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-14
直径数米大块石如何钻(冲)
Welcome to beijing!
离线zhouhua7

发帖
1073
土币
630
威望
32
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-14
确实值得好好看看,顶先
离线zhouhua7

发帖
1073
土币
630
威望
32
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-14
做做看哦,谢谢提供
离线zhouhua7

发帖
1073
土币
630
威望
32
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-14
又看了一次

发帖
1223
土币
3733
威望
840
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-14
地上2-3层别墅,荷载很小,主要考虑地基长期不均匀沉降,勘察单位建议采用桩基方案,审图单位认为其经济性较差,不是很合理,应有多方案进行经济比对。 ` X+j2TmS  
个人认为可考虑强夯处理或挤密置换处理。
离线boboraul

发帖
50
土币
19
威望
1
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-14
地上2-3层别墅,荷载很小,采用桩基确实不经济
离线duanqj80

发帖
2560
土币
8900
威望
423
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-14
多进行几种方案对比,然后推荐一种方案。
离线华行天下

发帖
342
土币
2422
威望
18
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-10-15
多几种桩型作为参照对比 进行选择
忙碌不盲目,放松不放纵
离线pneumec123

发帖
47
土币
236
威望
-4
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-10-16
含有大块石的话做钻孔灌注是不好做的,可以考虑用气动潜孔锤配上跟管钻头,速度快,同时跟护筒下去,不会塌孔。
嵌岩桩的最佳解决方案!
离线dota17208

发帖
39
土币
921
威望
12
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-10-17
首先 2-3层采用桩基确实有点浪费  内夹大石块 推荐采用冲击钻 但速度比较慢,楼主是否可以考虑采用筏板基础?