《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)第6.8.5条的第一款:“锚固段应嵌入稳定的基岩中,嵌入基岩深度应大于40倍锚杆筋体直径”,公式6.8.6中“hr锚杆锚固段嵌入岩层中的长度,当长度超过13倍锚杆直径时,按13倍直径计算”。 M\yHUS6N  
对比上述的6.8.5条和公式6.8.6的符号说明,二者是否矛盾? <lOaor c  
'XTs -=  
此外《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)第8.4.1条的第二款:“岩石锚杆的锚固段长度不应小于3.0m,且不宜大于45D和6.5m”,与《建筑地基基础设计规范》的6.8.5条是否也是矛盾的? iMWW%@U^=  
离线edelmann

发帖
2975
土币
53408
威望
7629
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-18
GB50007这两条不矛盾,要求嵌入基岩深度大于40D,但计算时仅按13D计算。 ih!~G5Xi9i  
无法评论GB50330的相关内容。
离线guoyang888

发帖
227
土币
1208
威望
927
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-21
回 edelmann 的帖子
edelmann:GB50007这两条不矛盾,要求嵌入基岩深度大于40D,但计算时仅按13D计算。 enPLaiJ'|q  
无法评论GB50330的相关内容。 (2014-11-18 22:03)  W'V@  
s~)L_ p  
如果计算时用13D,而要求却要大于40D,请问多出来的27D是用来做什么的?  yIa[yJq  
如果40D能够满足安全要求,那么13D是否能够通过计算?如果13D通不过计算,而增大截面满足计算要求后,再按40D操作,是否造成浪费?
离线guoyang888

发帖
227
土币
1208
威望
927
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-21
不过,根据地基规范公式6.8.6的符号“f”说明,结合该规范8.6章岩石锚杆基础中的图8.6.1,能否认为13D中的“D”是锚杆孔的直径?如果是锚杆孔直径则不矛盾。 X:R%1+&*  
"NJ ,0A  
内容来自[短消息] 'qdg:_L"  
离线daihaif

发帖
9
土币
9
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-30
为分析这个问题,必须搞清楚三个概念:锚杆筋体直径,锚杆的孔径和锚杆直径。《岩土锚杆(索)技术规程》中对于锚固段长度的计算时取注浆体与地层和注浆体与锚杆筋体的粘结强度计算的较大值,显然《建筑地基基础设计规范》没有考虑注浆体与锚杆筋体的粘结强度问题,而是将锚杆筋体与其外注浆形成的保护层整体作为锚杆这一概念,那么规范也就认为锚杆直径与锚孔的直径是一致的,也就是说13D中的“D”是锚杆孔的直径。