诸位同行:某一基坑,面积4万平米,挖深20m,潜水底界15m,初始水位埋深1.5m,水平渗透系数10E-5cm/s;第一承压含水层32至39m,初始水头埋深4m,水平渗透系数10E-3cm/s;中间相对隔水层为粉质黏土,水平渗透系数10E-5.5cm/s,垂向渗透系数10E-6.5cm/s;四周采用深度42m厚度0.8m的TRD、CSM水泥土地下连续墙止水帷幕封闭。采用100口深度25m,井径650mm,管径273mm的钢管井疏干降水。前期坑外同样规格试验井抽水试验单井稳定流量72方/天,影响半径30m。请问需要多少天将水位降至坑底以下1m处?坑内单井流量为变化情况如何?假定止水帷幕没有渗漏,坑内勘探孔已经完全封闭。 !6z{~Z:   
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线刘广川

发帖
169
土币
26
威望
229
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-15
我怎么看你这个工程这个眼熟呢。。你这是建筑基坑还是地铁基坑
离线parkdai

发帖
287
土币
1767
威望
300
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-15
呵呵,这是个民用基坑,不是地铁的,在天津。
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线geosweet

发帖
622
土币
284522
威望
-2
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-05
单井出水量好小啊。这样容易把泵给烧了,相当于3吨没小时出水量。单井出水试验,跟你群井抽水还有帷幕封闭是不一样的。
离线jacky_1118

发帖
121
土币
1
威望
4
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-30
这么好的命题怎么没有几个高手展开讨论下,让我们这帮晚辈也学习下啊