论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1956阅读
  • 5回复

[公路铁路地基]求教基础处理问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线jsf12315
 

发帖
182
土币
642
威望
183
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-09-20
桥台扩大基础 软基深度大于3m采用挖除1m软基抛石碾压处理是否可以   桥台要求承载力250KPA    下部软土承载力150KPA    请指教
离线edelmann

发帖
2975
土币
53408
威望
7629
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-21
不敢说楼主的思路是否可行,感觉不太可靠。 wH@Ns~[MA  
求有经验的土友出主意!
离线zmj3246805

发帖
100
土币
1379
威望
16
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-29
要求250Kpa,说明对承载力的要求还是比较高的,我建议将软弱层全部换填。或改变基础形式。
风无阻
离线dw2833

发帖
388
土币
971
威望
7
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-14
承载力250kpa,换填处理很难满足要求,且换填厚度应根据软弱下卧层验算,1.0m估计不够。建议修改设计,改为桩基础;或采用大直径振冲桩或CFG桩进行复合地基处理。
离线497520132

发帖
479
土币
288
威望
2
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-29
    
离线yyymmmlll

发帖
88
土币
1997
威望
12
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-08
问题的表述需要调整,不能称地基处理为基础处理。 o.!~8mD  
3m厚150kpa土换填1m达到250kpa方案可能不安全,填土质量不容易控制;再就是变形有什么要求?注意按变形控制进行地基设计。如果150kpa的土为粘性土,采用碎石桩复合地基也不是可行方案! qh|_W(`y  
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站