尊敬的老师,各位同学们,大家好!我的设计题目是:江苏东台风电场220kV变电站桩基础设计。本文主要分为4大部分:1)工程概况2)场地工程地质条件3)场地岩土工程评价与成桩分析4)预应力管桩基础设计。
下面我结合图纸详细介绍一下设计的主要内容。
1)首先介绍一下工程概况:
江苏东台风电场220kV变电站站址位于拟建风电场中间段2#、3#及25#、26#风机之间,征地范围呈矩形(142×87m),征地面积12354m2。该变电站为户内变电站,配两台220kV主变压器,主要建构筑物有三层框架结构生产综合楼、两层砖混结构生产辅助楼及单层水泵房、消防设备间等附属设施。
由规范并且结合该建筑的实际情况可知:本工程工程重要性等级为二级,地基等级为二级(中等复杂地基),场地等级应为二级(复杂场地),因此本工程岩土工程勘察等级划分为乙级。
从勘探点平面布置图上我们可以看出:共布勘探点26个,其中钻孔9个,静探孔17个;本工程的勘察手段有:野外勘探和室内试验,野外勘探包括:测量(勘探点定位与复测)、钻 探、标准贯入试验、静力触探、波速测试、电阻率测试、取样(以便作室内试验):原状土样、扰动土样、地下水样;室内试验包括:室内常规土工试验、颗粒分析、水质简分析。
勘探点的布置原则是:一般按基础轮廓布置,常呈长方形、工字形或丁字形。建筑物规模愈大、愈重要者,勘探点(线)的数量愈多,密度愈大。
2)场地工程地质条件:
①区域地质与地形地貌:拟建风电场变电站站址属扬子断块区的下扬子断块。本工程区位于下扬子断块内,变电站址位于东台市东南约70km弶港镇滨海地区,场区地形较平坦,略有起伏。
②地基土的构成与特征:根据钻孔揭露,勘探深度范围内上部②~③层为第四系全新统(Q4)冲海相粉土、粉砂,下部为晚更新世(Q32)陆相、滨海相沉积物。
现结合钻孔柱状图自上而下分述如下:①层填土本场区缺失;②-1层第四系全新统的砂质粉土,静探锥尖阻力qc=1.83~2.95MPa,平均值2.38 MPa;标贯实测锤击数为4~7击,平均5.5击。层厚2.40~5.30m;②-2层也是第四系全新统的砂质粉土,静探锥尖阻力qc=3.15~5.27MPa,平均值4.38MPa;标贯实测锤击数为5.5~11.5击,平均7.9击。该层层厚0~2.50m。③-1层第四系全新统的粉砂夹砂质粉土,静探锥尖阻力qc=7.16~8.48MPa,平均值7.92MPa;标贯实测锤击数为10~25击,平均14.6击。该层层厚4.40~6.00m。
③-2层第四系全新统粉砂,静探锥尖阻力qc=11.01~12.01MPa,平均值11.59 MPa;标贯实测锤击数为21~38击,平均30.3击。该层层厚11.90~14.60m。④、⑤层为滨海相粘性土、粉土,风电场大部分均有分布,本场地缺失。⑥层晚更新世的粉砂与粉质粘土互层,静探锥尖阻力qc=6.03~7.38MPa,平均值6.59MPa;标贯实测锤击数为11~20击,平均14.8击。场区均有分布,勘探揭露层顶埋深23.60~24.40m,层顶标高-17.59~-20.11m,层厚>21.15m(未穿)。
③该场地水文地质条件与水的腐蚀性评价:根据地下水的赋存条件与水理、水力特征,场区浅层地下水类型为孔隙性潜水,其补给来自大气降水和河水、海水。地下水位受潮汐涨落影响,动态变化大。勘察期间,在钻孔中测得的初见水位埋深约为0.6m,稳定地下水位为1.10~2.10m。场地内集水坑地下水:场地环境类型按Ⅲ类考虑,对混凝土结构不具腐蚀性;水样中(Cl- +SO42-×0.25)含量大于500mg/l,对混凝土结构中钢筋具中等腐蚀性,水样中PH值均介于3~11,(Cl-+ SO42-)含量均大于500mg/l,对钢结构具中等腐蚀性。
3)场地岩土工程评价与成桩分析
一般场地岩土工程评价的主要内容有:天然地基承载力的评价、场地均匀性评价、场地不良地质现象的评价(液化评价、失陷性评价等)、压缩性评价、水文地质条件评价等等。本工程作的岩土工程评价主要是对场地抗震及液化评价、天然地基承载力评价和成桩分析评价。
①抗震分析:对本场地地层在钻孔ZK141内进行了单孔波速测试,测试深度为50m,共计完成测试点50个,据实测波速值统计,ZK141钻孔在地面下20m范围内各土层等效剪切波速Vse值为191m/s(详见附件5:波速测试报告)。依据国标《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001),该工程场地土的类型属中软场地土。据波速及钻探资料,该场地地震基本烈度Ⅶ度,覆盖层厚度(dov)大于50m,结合上述波速试验所划场地土类型,确定建筑场地类别为III类,属抗震不利场地。
②场地液化分析评价:首先进行液化判别:以下情况不用判别液化:
1)第四纪晚更新世以前的土,可判为不液化;2)地震烈度为7、8、9度的粘粒含量大于10、13、16时可判为不液化3)还有以下情况不考虑液化:(A) ;
(B) ;(C) ,式中 为水位深, 为液化土的特征深度, 基础埋深, 上覆非液化土深度
初判为液化土的再进行祥判:实测标贯锤击数N小于标贯锤击数临界值Ncr时,判为液化土,并进一步计算液化指数IlE,判定液化等级。对本场地的3个钻孔②-1层砂质粉土、②-2层砂质粉土、③-1层粉砂夹砂质粉土、③-2层粉砂进行液化判别,判别结果表明:2只钻孔严重液化,1只钻孔中等液化,液化土层为场地上部的②-1、②-2层砂质粉土及③-1层粉砂夹砂质粉土,③-2层粉砂不液化。
影响液化的因素有:地下水位、土的物理力学性质、液化土埋深、动荷载大小及持续时间等等。
液化土的处理措施:清除(换土垫层)、强夯、复合地基、桩基础等措施。
③天然地基承载力评价:地基承载力的确定方法有:理论公式法、规范查表法、室内及原位试验法,本文采用的是理论公式法,根据场地土的物理力学指标可以得出该场地的天然地基承载力为120kPa左右,再分析场地各建筑的上部荷载情况可知:天然地基承载力不满足主变室和生产综合楼的承载力要求,满足两层砖混结构生产辅助楼及单层水泵房、消防设备间等附属设施。
④根据该场地液化情况和天然地基承载力,拟建主变室和生产综合楼下液化严重,又天然地基承载力不满足要求因此建议采用桩基础,拟建的两层砖混结构生产辅助楼及单层水泵房、消防设备间等附属设施下中等液化,又天然地基承载力能满足其要求,建议采用天然地基或振冲碎石桩。
4)预应力管桩基础设计
①持力层的确定:③-1、②-1、②-2为砂质粉土、粉砂夹砂质粉土又这几层液化严重,不能做持力层,③-2层第四系全新统粉砂,且不液化,静探锥尖阻力qc=11.01~12.01MPa,平均值11.59 MPa,该层层厚11.90~14.60m,可以做桩端持力层,所以确定③-2做桩基础的持力层。
②桩的类型及其尺寸的确定:鉴于上述分析,初步推荐③-2层粉砂作为本工程生产综合楼及两主变室桩基持力层,桩型可选用钻孔灌注桩与高强度预应力砼管桩(PHC桩)。
钻孔灌注桩为非挤土桩,该场地上部土层以砂质粉土、粉砂为主,易塌孔,需采取泥浆护壁措施,且施工用水困难,造价不经济,因此,本工程不推荐选用钻孔灌注桩。
预应力管桩为挤土桩,且本工程场地开阔,周边无重要建筑物。因此,建议本工程桩型选用高强度预应力砼管桩(PHC桩),桩径选用φ500mm,桩端进入持力层③-2层粉砂约2m。(3-5倍桩径)
预应力管桩还有以下优点:
⑴ 单桩承载力高⑵ 设计选用范围广。管桩既适用于多层建筑,也适用于高层建筑。而且在同一建筑物基础中,还可以采用不同直径的管桩,容易解决布桩问题,充分发挥根桩的承载力。⑶ 对桩端持力层起伏变化大的地质条件适用性强,可根据地质条件变化调节桩长。⑷ 运输吊装方便,接桩快捷。⑸ 施工速度快,工效高。⑹ 施工文明,现场简化。⑺ 桩身耐打,穿透能力强,成桩质量可靠。⑻ 造价适宜。
③单桩承载力的确定:确定方法有:静荷载试验、静力触探、标准贯入试验、旁压试验、动测法等等,本文采用静力触探法,根据静力触探测出桩的侧阻力和端阻力值,再根据钻孔柱状图显示的桩穿过各土层的长度来确定其单桩承载力。
④考虑群桩效应下桩的竖向承载力:由于桩与土、桩与承台、承台与土之间相互作用,使得群桩承载力不等于所有单桩承载力之和,群桩效应下,单桩承载力可能提高也可能降低,本工程考虑群桩效应,结果表明其单桩承载力下降。
⑤桩数的确定:由上可知应按群桩效应下的单桩竖向承载力来确定桩数,桩数的确定还与上部荷载有关,桩数=上部荷载/单桩竖向承载力,桩数为216根。
⑥桩的沉降验算和承台设计验算:
桩的沉降验算:根据规范查出桩的沉降的公式,然后再一一确定公式中的各个参数,首先要确定桩端下压缩层厚度,当土的附加应力是自重应力的0.2倍时,即可得出压缩层厚度,根据规范查表并结合本工程的实际情况得出桩端下压缩层厚度为5米,还有平均附加应力系数、桩基沉降计算经验系数等的确定和它一样,都是根据规范和工程的实际情况来确定。
最后从承台的抗剪、冲剪、抗弯、局部受压等方面进行了设计验算,验算结果表明承台设计满足工程要求。