论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3200阅读
  • 22回复

[求助]看看这样做基坑支护可以吗 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线ngdlmn
 

发帖
67
土币
547
威望
27
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-04
— 本帖被 love36524 从 基坑工程『支护|降水』 移动到本区(2010-12-04) —
高渗透砂砾石土层,基坑深13.4米,地下水埋深5.6米,采用土钉墙支护。基坑降水单独控制,在土钉墙墙面做引水孔,代替深井降水。 $%He$t  
大家看看可以吗? 1P5LH 5  
这是我的困惑:土钉墙施工时用可以有地下水吗? YX;nMyD?~  
zD_H yGf  
离线singlehawk

发帖
41
土币
445
威望
235
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-04
我的困惑:有地下水墙面咋整上去啊
离线zycs01

发帖
857
土币
701350
威望
30
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-04
先降水再施工咋·~~~ V^vLN[8_\  
为什么不能做土钉墙? /.)2d8,  
看土层自稳性好不好啊·~
做好每件事,进步一小步,成功一大步。
离线455739017

发帖
136
土币
608
威望
562
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-04
高渗透砂砾石土层 使用土丁墙合适吗?求解
离线lya204014

发帖
126
土币
14269
威望
475
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-04
我正在做一边坡支护,29层,地层和你一样,水位3.8米,开挖浅点,只挖8米,是先管井降水,后采用土钉墙支护,效果还可以;你那个开挖太深,可能要考虑土钉墙与护坡桩结合了。
离线cjz06

发帖
41602
土币
3092
威望
32063
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-05
必须降水。
Welcome to beijing!
离线rendx03

发帖
173
土币
743
威望
13
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-05
基坑周边环境怎么样啊?有重要建筑物的话,土钉墙最好修改为排桩。
培养“两种功夫”:一个是本分,一个是本事。
离线lxucy

发帖
301
土币
59
威望
107
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-05
规范规定基坑深度大于12m不能采用土钉墙,另外坡面有渗流安全系数降低,因此不能用土钉墙,而且必须先降水,不能在土钉墙墙面做引水孔。
离线flm001

发帖
502
土币
45
威望
43
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-05
高渗透砂砾石土层 使用土丁墙合适吗?在土钉墙上做引水孔可能将较小颗粒冲走,越冲越快,时间长了土粗骨架被掏空,就会有塌方可能,严重的话基坑四周就会沉降。一定要三思后行
离线ngdlmn

发帖
67
土币
547
威望
27
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-05
回 7楼(lxucy) 的帖子
谢谢,这个答案我很满意
离线ngdlmn

发帖
67
土币
547
威望
27
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-05
回 5楼(cjz06) 的帖子
如果有土钉墙就必须要降水吗? YGfA qI y  
离线ngdlmn

发帖
67
土币
547
威望
27
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-05
回 4楼(lya204014) 的帖子
请问一下,护坡桩是什么,我不是很懂 Tavtr9L0XY  