只看该作者 14楼 发表于: 2008-11-15
1 工程概况 pXlBKJmW  
青岛国际帆船中心包括奥运村与运动员中心、媒体中心、地下车库等工程,建筑总面积为161806㎡,其中地下建筑面积达66559㎡。根据工程设计需要,基坑开挖深度约为6.00~12.0米(其中奥运村与运动员中心深度10.0~12.0,媒体中心深度约为6.00米,地下车库约为8.00米),基坑边长约1600米(其中奥运村与运动员中心周长约900米,媒体中心周长约300米,地下车库周长约400米)。
离线qd85826145

发帖
205
土币
1103
威望
470
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2008-11-15
1.1工程及水文地质条件 )Bvu[r Uy  
本工程所处的青岛市东部的临海地段(其中媒体中心工程的近海点为8m),地质条件复杂,原地貌形态为海滨平原,后经人工回填改造而形成陆域,现场地形较平坦,地面标高为2.39m~4.08m。上部覆盖第四系土层1.5m~14.0m,主要为人工填土(内含抛石、块石、碎石以及红砖块与混凝土碎块等建筑垃圾,土质不均匀)、粉细砂、粗砂、粉质粘土和碎石土等,其中有最大断面尺寸超过3m的抛石,其下为分布广泛且完整坚硬的花岗岩。 Cx'=2Y7  
依据据青岛海洋地质工程勘察院提供的的《岩土工程勘察报告》,场内岩土层参数由上而下为
离线qd85826145

发帖
205
土币
1103
威望
470
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2008-11-15
2 支护设计思路 IHmNi>E&/  
2.1 地下水控制方案 eh(]'%![/  
根据勘察资料,该工程基坑位于深厚透水层中,地下水比较丰富且地下水位高。为了保证基坑在开挖后获得干燥的作业空间进行基础工程的正常施工,必须对地下水进行有效控制,能否对地下水进行有效控制是本工程成败的关键,是对于解决地下水问题可采取的方案有两种: iDxgAV f*  
方案一:降低地下水位,可采用的方法是井点降水; `IQC\DSl/  
方案二:阻隔堵截地下水进入基坑,可采用的是设置止水帷幕。 6oBt<r?CJ  
为得出最佳方案,对这两种方案分别进行了论证(见表2)。 Vta;ibdeqW  
表2  解决地下水的方案分析、评价、选择 z2zp c^i  
序号    地下水的 W >IKy#  
解决方案    分  析    评  估    综合 | N,nt@~  
得分    方案 Ri0+nJ6  
选定 >c>ar>4xF  
            可实 *4VP5]!  
施性    经济 w%H#>k  
评价    有效性    周边影响        Y }d>%i+  
1    方案一:采用井点降水解决地下水    1.实施难度大 vt=S0X^$yc  
2.费用高 ,$[lOFs  
3.抽水量大 LMzYsXG*[  
4.易致周边埋地高压电缆、管沟及道路沉降    ◇    ◇    △    ◇    6    不选 CfnCi_=[`  
2    方案二:设置止水帷幕阻隔地下水    1.可实施 J(VZa_  
2.造价相对较低 m:7bynT{  
3.不影响周边埋地高压电缆、管沟及道路    ◎    △    △    △    14    选定 e(5R8ud  
确定采用止水帷幕阻隔地下水。 6FFv+{ 2^@  
2.1.1 基坑止水帷幕不同方案的提出 Bq8<FZr#!  
选定了地下水的解决方案是第一步,尚有选择不同方案的问题,根据本地区多项地下工程施工经验,止水帷幕施工可选择的方案主要有三种: sgsMlZ3/  
方案一:深层搅拌法; 4 /vQ=t  
方案二:高压喷射注浆法; <W^~Y31:0  
方案三:螺旋钻机成桩帷幕。 bxHk0w  
方案一:采用深层搅拌法成本低,设计两排搅拌桩可达到止水帷幕效果。根据该工程地质勘查报告,基坑范围内土质种类多,水位浅,地质条件复杂,通过对该地区类似地质条件下的其它工程的施工效果分析,由于搅拌桩底无法入岩,在基岩接触面处的止水效果普遍较差,此部位极易透水,由此所必备的应急预案成本高,且由于地下水头高,水压大,应急预案的效果普遍不佳。通过分析,搅拌桩用于该工程效果难以保证,故本方案不予采用。 ^Wz{su2  
方案二:采用高压喷射注浆法进行止水帷幕施工适用于砂层地质、粘土层地质及局部小粒径的碎石层,这与该工程的地质情况是相符的。在该工程上使用该方法的优势是深层搅拌法无法比拟的,帷幕深度以进入强风化花岗岩0.5米为终孔原则,可有效保证桩底的止水效果。如果配合放坡,本方案在止水的同时可解决该工程的边坡支护问题。本方案设计参数如下:桩径1200mm,桩中心距1000mm,固化剂采用P.032.5R普通硅酸盐水泥,水灰比0.50~0.60。采用高压喷射注浆法施工,本方案具备可实施性。 <Y6>L};  
方案三:该工程原设计方案采用螺旋钻孔钢筋混凝土灌注桩,内外两排,两两相切可做支护兼做止水帷幕。理论上讲,该方案技术还是合理的,但用在临海复杂地质条件下的工程,不仅造价高,而且螺旋钻机钻孔难以入岩,临海基岩分布不均,埋深变化大,本基坑挖深约11米,在基岩面以下大部分桩体将出现吊脚桩,不能保证支护桩体稳定,安全隐患大。
离线qd85826145

发帖
205
土币
1103
威望
470
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2008-11-15
2.1.2确定最佳方案 ]g!<5 w  
通过以上层层论证选择是该工程采用“高压旋喷止水帷幕+明沟排水”最为安全,可行,并将奥运村和运动员中心作为整体考虑,放坡开挖和止水帷幕共同采用是该方案的明显特色。 n_2 LkW<?  
2.1.3止水帷幕设计 e%>E| 9*u  
设计参数如下:三重管高压旋喷桩,设计旋喷桩有效直径1200mm,桩间距1000mm,固化剂采用P.032.5普通硅酸盐水泥,水灰比1.0,每延米水泥用量500Kg,帷幕(帷幕)进入强风化基岩0.5米。 4rdrl  
rt;>pQ9,  
?`}U|]c  
>Cc$ P  
图2  旋喷桩平面布置图 4f-C]N=  
2.2基坑支护方案 M<7*\1  
2.2.1奥运村、运动员中心支护方案 @"2-tn@q_  
lV="IP^7  
_erH]E| [  
e]fC!>w(\  
LEa:{s<:  
u8=|{)yL  
NtL?cWct  
qT%E[qDS  
^O"`.2O1  
 >S/>2e:  
2yc\A3ft#  
3=I Q  
'|r !yAO6  
C@W0fz  
Z28@yD +  
5toNEDN  
[0@i,7{ZqE  
svgi!=  
4B pm{b  
qeGOSGc_  
6>%NL"* ]  
IrM3Uh  
q=(wK&  
>s~`K^zS  
fE}}>  
图3奥运村、运动员中心支护总平面图 h {btT  
2.2.1.1放坡支护 KWMH|sxO=  
基坑周围基本无建筑物,放坡空间充足,按自然方坡设计。基坑开挖深度内主要为粉质粘土和中砂~砾砂,由于基坑已做帷幕止水,帷幕内砂土中水压力不考虑,只要坡面不滑动,边坡就能保持稳定,为防止降雨冲刷坡面,坡面喷射强度为C20的细石混凝土,厚度80mm,其中配置φ6@250 的钢筋网片,沿土钉横向布置二道φ14的加强筋。 Bqj *{m  
^jA^~h3(W  
G;+ 0V0K  
PxY"{-iAM  
vM8]fSc  
GMI >$$<  
/n=/WGl  
a$A S?`L  
}]@ "t)"  
t|_g O!w8  
=T6\kz9)`  
?2c:|FD  
图4  单元支护剖面图(A、B、D) "0mR*{nF  
2.2.1.2复合支护 $5O&[/L  
由于在奥运村、运动员中心之间有一配电室需要进行保护,结合该部位奥运村、运动员中心的基础形式,采用双排旋喷桩+插10#工字钢方案。 }c:0cl  
D1a2|^zt  
|zlwPi.  
LYv2ll`XP  
7.-|3Wcg  
kXRD_B5&  
v4^VYi,.-  
*i90[3l  
0\A[a4crj  
c5u?\  
s5@^g8(+C  
=p:6u_@XWj  
;[ojwcK[ZF  
Hu.d^@V  
d1TG[i<J_  
=!aV?kNS8  
图5  单元支护剖面图(C)                      (Zkt2[E`  
2.2.2媒体中心支护方案 pTd@i1%Nr  
07&S^ X^/  
]F! ,Jx  
Pr'py  
}=5(*Vg  
[rem,i+  
J{I?t~u  
=*N(8j>y  
s3S73fNOk  
3]A'C&  
fN;y\!q5  
-K4RQ{=>UZ  
@wz7jzMi  
" 8v  
W'yICt(#G  
图6  媒体中心支护总平面图 +bU(-yRy5o  
Fx2&ji6u  
媒体中心工程的近海点为8m(见图2),地质条件复杂,且西测、南侧为挡浪坝,不允许放坡,基坑边坡必须采取支护才能保证安全,经多方技术论证后认为采用变形较小的钢筋混凝土桩支护比较安全。由于基坑深度不大,采用悬臂桩支护。
离线qd85826145

发帖
205
土币
1103
威望
470
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2008-11-15
3 施工中遇到的问题及解决办法 >d |W>|8e  
3.1套管成孔工艺 {fs(+ 0ei  
在媒体中心旋喷帷幕施工过程中,部分钻孔无法成孔,或成孔后北海水掏空冲塌,对于常规工艺难以成孔的部位,最终采用钢套管跟进护壁成孔。随着钻进,随下入和孔径相配套的钢套管支撑孔壁,达到深度后,向套管内下设PVC护壁花管,拔出钢套管,将喷头下到设计位置进行高压喷浆。高压喷射流先将PVC护壁花管切碎后再切割PVC花管周围的土体,随着喷头逐渐向上提升,将整个PVC护壁花管切割碎,并把切碎的PVC护壁花管留在下面和周围土体搅拌在一起,从而成桩。 b9Nw98`  
3.2碎石及抛石层的旋喷桩施工 4BX*-t  
由于土层中有大量坚硬的花岗岩块,钻头消耗量大,成孔速度慢,会经常出现卡钻和掉钻头的现象,施工中可采用钢粒钻、金刚钻、合金钻和潜孔钻成孔。为避免钻孔未穿透抛石层,留下透水的隐患,应对比成孔深度与地质报告中岩面的深度,并鉴别抛石岩性和地层基岩的岩样。施工中在穿越抛石层时钻杆晃动厉害,进入基岩后,则钻杆进尺平稳。 ,P]{*uqGiB  
3.3奥运村和运动员中心 aQuENsB  
2004年8月~10月,完成了奥运村和运动员中心的深基坑工程,运动员中心和奥运村总共近9000㎡的坡面上总共发现明水渗流点11处,渗点21处。针对这些渗水点的出现,在基坑底周边开挖了300×300㎜的排水明沟引水至角部开挖设置的800×800㎜的集水坑内用水泵顺利排出坑外, 为整个地下室施工地下室正在施工 创造了安全和较为干燥的施工环境 。                  u)ItML  
3.4媒体中心 gUl Z cb  
2004年9~11月,完成了媒体中心的深基坑工程。在临海不含细粒土的碎石、抛石间成孔及高压喷浆时,由于潮汐作用会带走细小颗粒(潜蚀),极易出现坍孔和严重漏浆的情况,给成孔、成桩造成困难,且帷幕存在很大风险,帷幕施工过程采取了多项措施,最终保证了工程顺利实施。 4`B:Mq&j  
1.灌浆过程中,发现冒浆 漏浆,根据具体情况采用了低压、浓浆、限流、限量、间歇灌浆等方法进行处理。 6iOAYA=  
2.帷幕灌浆过程中发生串浆时,将串浆孔用塞塞住,持灌浆孔灌浆结束后,对串浆孔并行扫孔、冲洗,而后继续钻进和灌浆。 PT=%]o]  
3.地下水孔隙大且地下水流动时,在渗透水流的作用下,填土空隙内的充填物几乎被冲空,构成长期漏水通道,地下水流速大,水泥不易沉淀,流动很远,会出现灌不住浆、吃浆量很大的现象。对此采取了以下措施处理: Z~<V>b  
(1)浓浆堵漏。即先灌0.6:1或0.5:1的浓浆。 Q}]u n]]Zt  
(2)用浓浆冲灌细砂。开始时用砂浆泵灌砂浆,即用灌浆泵向孔内灌0.6:1或0.5:1的浓浆,在孔口向孔内加20%~30%粒径为0.1~0.25毫米的细砂,直至孔口返浆。 ektFk"W3A\  
(3)加速凝剂。为加快浆液凝固,避免浆液沿裂隙流失太远,在浓浆中掺入1%的水玻璃。 _Yv9u'q"  
(4)孔口冲灌砾石、粗砂。用清水在孔口向孔内由粗到细冲灌砾石、粗砂,砾石的粒径控制在2~5毫米,最大不超过5毫米,砂的粒径控制在O.5~2毫米,最小不小于0.5毫米,使其沿裂隙流动、积累,使砾石、粗砂在裂隙中堵塞通道,减小渗水流速,形成反滤,建立阻浆滞浆体。 r\?*?sL  
3.5个别特大吃浆量的解决方法 J<D =\  
在只具有一般性孔隙的地层中灌浆,大都可在设计时间内灌注结束,然而有时候会出现大量吃浆不止 ,长时间灌不结束的情况 ,其原因大多不是因空隙体积太大没有灌满 ,而是因为地层的特殊结构条件促使浆液从附近地表冒出 ,或始终沿着某一固定的通道从或明或暗的地方流失了,对此,采取以下方法进行处理,进一步降低灌注压力,以减少浆液在缝隙里的流动速度,促使尽快沉积,在最稠的水泥浆中掺入速凝剂,促使尽快凝结,灌注更稠的水泥砂浆,间歇灌浆,以促使浆液在静止状态下沉积,将通道堵住。每次间歇前应灌入的材料数量和停歇时间,视地质条件、灌浆目的等确定,这种特殊情况的灌浆,限制吸浆,以减少浆液在缝隙里的流动速度,促使浆液尽快沉积,这种特殊情况的灌浆,灌浆时不必强迫达到设计压力,但如能达到则必须达到,若到此压力时就发生冒浆或大量吃浆的,可在较低的压力下结束。但凡在低压结束的,待凝一段时间以后,应再将孔扫开复灌一次,在复灌中争取达到设计压力,对于特大漏水通道采用直接充填细骨料的方法。 3@SfCG&|e  
4  基坑变形监测结果 z841g `:C  
为了确保基坑支护结构、边坡的安全。在基坑施工过程中,对边坡进行位移监测。监测点的设置在基坑变形最大的坡顶,间距不大于20米,观测频率一般2~3天/次,监测反馈资料表明:基坑支护系统稳定、安全,能够保证周边建筑物的正常使用,对周边环境影响较小,不影响建筑物结构安全,达到了预期的支护目的,工程质量优良。
离线qd85826145

发帖
205
土币
1103
威望
470
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2008-11-15
5 结束语 |RdSrVB  
5.1通过分析边坡的近海距离、基坑开挖深度、地质条件、透水性等影响因素,研究并应用了几种优化的基坑支护和止水帷幕形式,以及包括止水帷幕施工、基坑开挖、边坡支护、按照经济安全、节省工期的原则,分段采用合理的支护方案进行支护,工程实践证明,所选择的支护体系是合理可行的,效果是明显的; ,KWeW^z'7  
5.2针对临海各种复杂地质条件的特点,创新性地解决了高透水性碎石、抛石中止水帷幕的施工、支护和基坑开挖过程中的诸多技术难题; `Jo}/c 5R  
5.3奥运村及运动员中心工程,地下工程面积近4.2万㎡,基坑深度接近12m,自2004年8月26日开始基坑开挖和止水帷幕施工,10月5日插入地下室混凝土结构施工,至2004年10月31日基坑开挖全部结束,仅用了2个月,由于合理利用了放坡条件,比单纯桩锚体系节投资约600万元。 [;}c@  
5.3青岛市、山东省及全国海岸线漫长,临海工程颇多,该工程的成功,丰富了青岛地区深基坑支护结构设计和施工经验,必将产生良好的社会效益和经济效益。 
离线vpiyt

发帖
409
土币
10013
威望
2549
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2008-11-16
谢谢分享    
这辈子就只有两件事不会——这也不会,那也不会。
离线duanrf

发帖
524
土币
1036
威望
931
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2008-11-17
最近和选喷桩打交道
离线duanrf

发帖
524
土币
1036
威望
931
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2008-11-17
学习一下,谢谢
离线duanrf

发帖
524
土币
1036
威望
931
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2008-11-17