某重钢结构厂房所在场地原为沟谷地带,后采用爆山泥岩块石松散回填,最大回填厚度30m。该厂房排架基础为钻孔灌注桩基础,设计持力层为中风化泥岩。目前主体结构已竣工,尚未安装航车。主体竣工后发现部分排架产生较大的差异沉降,经施工勘察表明,系钻孔灌注桩未达到持力层,部分桩端尚位于填土层中所致。 X=&KayD
现求助应如何进行加桩处理。我的想法如下。 lrIe"H@
1、采用人工挖孔灌注桩。其优点为桩端持力层容易判明,施工简单。其缺点为施工周期长,存在施工风险,更为重要的是,在挖桩过程中,由于上层滞水的排除,加速松散填土的固结,可能会导致重钢厂房沉降加剧。 }k.Z~1y
2、采用钻孔桩及旋挖桩基本上不可行。因为所需桩径较大,回填土体为松散泥岩块石,泥浆护壁极有可能失效。 `VguQl_,gA
3、采用采用钻孔灌注桩设备成350mm直径孔至中风化泥岩,采用泥浆护壁,再植入直径400mmPHC预应力管桩,锤击生根。之所以这里能采用泥浆护壁,考虑原因有两点:1、孔径小不易塌孔;2、钻孔主要起引孔作用。 L~N460
4、直接施打预应力管桩。但由于整个场地填土存在较多块石,我担心打不进去,同时振动对重钢厂房会造成影响。 Otn1wBI
我个人更倾向于第3种方案,但不知道我思考的对不对及是否全面。望各位不吝赐教。