论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5147阅读
  • 34回复

[求助]围堰开挖的另一个问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wl627957439
 

发帖
14
土币
0
威望
24
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-28
围堰底存在大量建筑垃圾,还有古城墙的基础,我们采用的是回旋钻钻孔,这给我们的施工带来了很大的困扰,建筑垃圾跟古城墙主要存在水下6~10米的位置,特别是在迎水面的三根桩,所以项目部决定人工清理到10米处再用钻机开钻,虽然工程进度缓慢,但是勉强能进行施工。但是现在遇到的问题是以后承台施工的方案,现在水面标高为7.5米,承台底标高为-1米,我们采用的是在围堰外侧填4米宽的粘土围堰土堤,用375管桩、165管桩、竹排、彩条布等支撑,桩施工结束后对此粘土进行压密注浆,然后再进行承台开挖。现在的问题是围堰底存在这么多建筑垃圾及大块石,如何才能保证围堰开挖时顺利施工,不漏水。还望各位大大给个方案,或者施工的方向! 50Gu~No6  
共1条评分
说话的石头 土币 +5 - 2010-11-02
稳步前进
离线delta3178

发帖
132
土币
1687
威望
292
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-28
不够详细,最好有图才好判断
离线watermeme

发帖
45
土币
17
威望
171
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-28
个人建议,先填筑围堰,然后在围堰上采用高压旋喷。当然,这个代价比较大,但是比较可靠。
离线wolfknight

发帖
1577
土币
4136
威望
4417
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-28
Re:
个人认为可以做灌浆处理..做两排灌浆..形成止水帷幕..同时也可以增加地基土的承载力..个人拙见..
离线baitian121

发帖
501
土币
332940438
威望
716
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-29
个人人为用三轴水泥土搅拌桩 搅拌桩多复搅一遍
baitian121
离线陈坤

发帖
588
土币
3111
威望
2122
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-29
帷幕注浆,在调整浆液浓度,浆液比例后,也能成孔。 5bXpj86mY  
不过,是否可采用板桩支护的方式,既隔水,又能起到坑壁支护作用的。
离线wl627957439

发帖
14
土币
0
威望
24
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-29
回 5楼(陈坤) 的帖子
再学习学习~谢谢
稳步前进
离线ljp6768

发帖
390
土币
31173
威望
51
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-30
围堰底存在大量建筑垃圾、还有古城墙的基础、大块石,这种条件搅拌桩、高喷、注(灌)浆很难形成止水帷幕,若无法止水,承台则没法施工(若强行开挖可能造成重大安全事故)。建议用板桩墙或地下连续墙止水且支挡。
离线ljp6768

发帖
390
土币
31173
威望
51
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-30
当然若人工将这些地下障碍物清除干净则另当别论。
离线viking611

发帖
1471
土币
86116
威望
389
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-30
呵呵,看起来确实是个大麻烦呀
无欲则刚,无求则强
离线fuweicumt

发帖
137
土币
335
威望
248
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-31
建议用板桩墙进行支档……注浆也有一定的可行性
离线jianghai

发帖
106
土币
1715
威望
440
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-01
支持7楼的说法,注浆、水泥搅拌桩处理效果可能不太好。
快速回复