[请教]平原地区,地层以砂土及粘性土为主,请问粘性土还需要打标贯吗??? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线15162120120
 

发帖
57
土币
207
威望
11
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-07-06
平原地区,地层以砂土及粘性土为主,请问粘性土还需要打标贯吗???个人认为持力层打标贯可以,下部粘性土打标贯意义不大。尤其20米到80米这个区级,意义几乎为0 R6;=n"Ueb  
离线大道至简

发帖
43
土币
1
威望
111
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-06
上部地层打标贯可以作为桩周摩擦力取值的参考。
浙江勘察
离线15162120120

发帖
57
土币
207
威望
11
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-06
回 大道至简 的帖子
大道至简:上部地层打标贯可以作为桩周摩擦力取值的参考。 (2016-07-06 10:13)  @E7DyU|  
H<i]V9r  
下面还有什么意义吗?朋友,浪费!
离线诠释时尚

发帖
1777
土币
17947
威望
9
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-06
    
岩土新干线——Doctor Who
离线05430000000

发帖
2499
土币
4232
威望
14017
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-06
标贯可以检验地层的均匀性,还是有意义的。还可以根据地区经验综合确定地基承载力,桩基参数等。
听君一席话,胜读十年书。
离线cjz06

发帖
41566
土币
3006
威望
32063
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-06
总要有技术数据
Welcome to beijing!
离线parkdai

发帖
287
土币
1767
威望
300
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-10
标准贯入作为原位测试手段,根据击数确定土层的承载力、基桩侧摩阻力和端阻力、估算地基土变形参数,目前都有比较成熟的经验关系,桩端以下黏性土进行标贯可以评价下卧层强度及变形,还是有意义的。
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线huanghanbing

发帖
1063
土币
1506
威望
823
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-11
那是必须的。图审会说的。 XRM_x:+]  
H%qsjB^  
虽然你的问题显然是用了心的。。。 :;t:H] f  
JFcLv=U  
但你说的20m,大概指杆长修正吧,现在基本取消了。 lk/n}bx  
祝地质行业越来越好
离线hansj

发帖
1328
土币
64
威望
1155
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-11
标准贯入试验,是原位测试手段,可以辅助对土层情况的判别, %a>&5V  
K -nF lPm\  
但必须真实,必须孔底干净。
离线neokee

发帖
16
土币
732
威望
4
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-03
能做静探就不用标贯,你不能什么原位测试都没有吧。静探比标贯更精确,毕竟粘性土差别也就几击的事情,当然砂土是要打的。
object
离线hedalil3

发帖
513
土币
697
威望
15
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2020-06-11
学习了!!