根据设计经验,一般情况下地下结构的地震作用不影响结构配筋,但是地下结构抗震等级对构造钢筋的设置影响较大,但目前在隧道、地铁工程中均没有针对隧道或地下车站的抗震等级有明确的规定。能够参照的只有《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001(2008年版)),表6.1.2对现浇钢筋混凝土房屋的抗震等级根据结构类型、设防烈度以及结构高度进行了划分。对地下部分在6.1.3条进行了补充,如6.1.3款第3条:“........。地下室中无上部结构的部分。可根据具体情况采用三级或更低等级。” Wy@Z)z?
在实际执行中,不同设计单位或不同工程师理解不太一样。有的直接按照表6.1.2房屋抗震等级选取,比如北京(烈度8度)地铁车站有的按照抗震等级2级设计;有的根据6.1.3条3款采用3级。有些单位干脆不提抗震等级,在构造中按照3级或4级选用。总体来说比较混乱。 bxyEn'vNvQ
个人观点:地下结构考虑地层的约束作用后,其抗震能力较强,故在地铁车站等类似的由梁、板、柱组成的结构中采用3级抗震;在由墙和顶、底板结构组成的明挖隧道中采用4级抗震。不知是否合理,请专家指教。