国家、行业相关规范对以往的挤土桩的评价和规范: sO@Tf\d
1、沉管挤土灌注桩无需排土排浆,造价低。……。由于设计施工对于这类桩的挤土效应认识不足,造成事故很多,因而21世纪以来趋于淘汰。要严格控制沉管灌注桩的应用范围。 q/,O\,
近年来,由于沉管灌注桩事故频发,PHC和PC管桩迅猛发展; nNn:-
2.、预应力管桩不存在缩径、夹泥等质量问题,……。 H.MI5O (Q
1)沉管过程的挤土效应常常导致断桩(接头处)、桩端上浮、增大沉降,降低承载力,以及对周边建筑物和市政设施造成破坏等。 kffcm/
2)预应力管桩不能穿透硬夹层、往往使得桩长过短、持力层不理想,导致沉降过大。
8d'0N
3)……。 e\L8oOk#r
“……经检测,确有桩体上涌的情况,应实施复打(压)”。 (jE9XxQY
复压“……对于入土深度小于8m的桩,复压次数可为3-5次;……稳压压桩力不得小于终压力,稳定压桩的时间宜为5-10s。……当场地多数桩的有效桩长小于或等于15m或桩端持力层为风化软质岩,需要复压……” z
Iu'[U
以上摘自(JGJ 94-2008)。 6i/(5 nQ
4、当管桩基础的桩端持力层为强风化层、全风化泥岩或其他遇水易软化的或崩解的风花岩(土)层时,设计应注意下列问题: )SGq[B6@I
1)单桩承载力问题:此时的单桩承载力特征值应比常规情况下降低20-30%甚至更低;入土深度较短的桩,单桩承载力特征值宜通过试验桩确定(见DBJ/T 15-22-2008第 5.2.18款)……。 .ioEIs g
2)锤击桩解决办法: ?UoBV$
附录Q单桩竖向静载荷试验要点: hwv/AnX~O
。。。。。。 |CyE5i0
Q.0.4开始试验的时间:预制桩在砂土中入土7天后;粘性土不得少于15天;对于饱和软粘土不得少于25天……才能进行(P/136-GB 5007-2002)。 \4fQMG
且=锤击沉桩施工时: 5$k:t
6)沉桩结束后,应普遍实施一遍复打; c^W)07-X5y
7)应对不少于总桩数10%的桩顶上涌和水平位移进行观测;(p/108 JGJ 94-2008)。 I!K6o.|1
(待续)