钻孔灌注桩目前在沿海地基处理中应用十分广泛,但因属隐蔽工程,成桩后质量检查比较困难,且由于软土的特殊性质,经常会出现一些质量问题。根据本人的施工实践,对其中一些主要的质量通病进行剖析,并提出相应的防治措施,期望通过与同行们相互交流,达到提高施工水平的目的。   ^tjw }sE  
1 缩径   )8oN$2 0  
1.1 产生的原因   3=^)=yOd  
(1)清孔不彻底,泥浆中含泥块较多,再加上终灌拔管过快,引起桩顶周边夹泥,导致保护层厚度不足。   I9Uj3cL\  
(2)孔中水头下降,对孔壁的静水压力减小,导致局部孔壁土层失稳坍落,造成砼桩身夹泥或缩颈。孔壁坍落部分留下的窟窿,成桩后形成护颈。   ~$C}?y^ a  
1.2 防治措施   G&@d J &B  
预防缩径的关键是控制泥浆比重,确保泥浆能保持孔壁平衡。   !Z 0U_*&  
(1)使用直径合适的钻头成孔,根据地层变化配以不同的泥浆。   R7K`9 c1f6  
(2)成孔施工时应重视清孔,在清孔时要做到清渣而不清泥,预防清孔后的在浇筑砼的过程中局部坍塌,导致缩径的产生。   #6v357-5  
2 断桩   Xk/iyp/  
2.1 产生的原因   ; O(Ml}z  
(1)砼拌和物发生离析使桩身中断。   ~y?Nn8+&f  
(2)灌注中,发生堵塞导管又未能处理好;或灌注中发生导管卡挂钢筋笼,埋导管,严重坍孔,而处理不良时,都会演变为桩身严重夹泥,砼桩身中断的严重事故。   bt(Y@3;  
(3)灌注时间过长,首批砼已初凝,而后灌注的砼冲破顶层与泥浆相混;或导管进水,未及时作良好处理,均会在两层砼中产生部分夹有泥浆渣土的截面。   z>\l%_w  
2.2 防治措施   !dUdz7  
(1)导管要有足够的抗拉强度,能承受其自重和盛满砼的重量;内径应一致,其误差应小于±2毫米,内壁须光滑无阻,组拼后须用球塞、检查锤作通过试验;导管最下端一节导管长度要长一些,一般为4米,其底端不得带法兰盘。   |>[qC O  
(2)导管在浇灌前要进行试拼,并做好水密性试验。   EeT 69o  
(3)严格控制导管埋深与拔管速度,导管不宜埋入砼过深,也不可过浅。及时测量砼浇灌深度,严防导管拔空。   &]GR*a  
(4)经常检测砼拌和物,确保其符合要求。   gwdAf%|f  
3 桩顶局部冒水、桩身孔洞   *X{7m]5  
3.1 产生的原因   a 9{:ot8,  
(1)水下砼灌注过程中,导管埋深过大,导管内外砼新鲜程度不同,再加上灌注过程中上下活动导管过于频繁,致使导管活动部位的砼离析,保水性能差而泌出大量的水,这些水沿着导管部位最后灌入的、最为新鲜的砼往上冒,形成通道(即桩身孔洞) 。   X6T[+]Gc  
(2)水下砼灌注过程中,砼倾倒入导管速度过快过猛,把空气闷在导管中,在桩内形成高压气包。高压气包在其自身浮力或导管起拔等外力的作用下,在砼内不断上升,当上升到桩顶附近时,气包浮力与上升阻力接近,在没有外力的作用下,气包便滞留在桩身内,最终形成桩身孔洞。另外,有一些桩在余桩截后,桩身内残余的高压气体,因通道打开而顺桩身的细小缝隙释放出来。这时,常会携带部分遗留在气包内的水往上冒,出现“桩顶冒气泡”的怪现象。   q"6$#o{~U  
(3)水下砼灌注时间过长,最早灌入孔内的砼坍落度损失过大,流动性变差,终灌导管起拔后会留下难以愈合的孔洞。   ^b|I^TN0  
3.2 防治措施   H=\Tse_.  
(1) 控制导管的埋深,灌注过程中做到导管勤提勤拔。   8a&c=9  
(2) 砼倾入导管的速度应根据砼在管内的深度控制,管内深度越深,砼倾入速度越应放慢。在可能的情况下,应始终保持导管内满管砼,以防止桩身形成高压气包。实际施工中,往往因为导管每次起拔后管内都会形成空管,再次灌注时,桩身形成高压气包就很难避免。因此,应在灌注过程中适当上下活动导管,把已形成的高压气包引出桩身。  (3)加适当缓凝剂,确保砼在初凝前完成水下灌注。   U{/fY/kq  
4 钢筋笼上浮   `6lOqH  
4.1 产生的原因   l~w^I|M^C  
砼由漏斗顺导管向下灌注时,产生一种顶托力,使钢筋笼上浮。   hlZ{bO 'f  
4.2 防治措施   ~#i2reG5  
(1)钢筋骨架上端在孔口处与护筒相接固定。   3%Eu$|B  
(2)灌注中,当砼表面接近钢筋笼底时,应放慢砼灌注速度,并应使导管保持较大埋深,使导管底口与钢筋笼底端间保持较大距离,以便减小对钢筋笼的冲击。   J@"UFL'^  
(3)砼液面进入钢筋笼一定深度后,应适当提导管,使钢筋笼在导管下口有一定埋深。但注意导管埋入砼表面应不小于2 m,不大于10m。如果钢筋笼因为导管埋深过大而上浮时,现场操作人员应及时补救,补救的办法是马上起拔拆除部分导管;导管拆除一部分后, 可适当上下活动导管;这时可以看到,每上提一次导管,钢筋笼在导管的抽吸作用下,会自然回落一点;坚持多上下活动几次导管,直到上浮的钢筋笼全部回落为止。当然,如果钢筋笼严重上浮,那么这一补救措施也不一定会十分奏效。   {}rnn$HQe  
5 “烂桩头”   ,RM8D)m\  
5.1 产生的原因   5Zd oem  
(1)清孔不彻底,桩顶浮浆过浓过厚,影响水下砼灌注时测量桩顶位置的精度。   S;jD@j\t&  
(2)导管起拔速度过快,尤其是桩头直径过大时,如未经插捣,直接起拔导管,桩头很容易出现砼中间高、四周低的“烂桩头”。   {M7`"+~w  
(3)浇筑速度过快,导致孔壁局部坍塌,影响测量结果。   ecQ{ePoU  
5.2 防治措施   .6LRg  
(1)认真做好清孔工作,确保清孔完成后孔口没有泥块返出;在空孔较长的桩内测量砼上升面时,应控制好测量重锤的质量。通常认为使用5~40mm碎石砼时,重锤的质量可以控制在1.5kg 左右;使用5~25mm 碎石砼时,重锤的质量可以控制在1kg 左右。在设计桩顶与地面距离<4 m时,通常认为使用竹竿通过手感测量砼面更直观,精度更高。   r d-yqdJ  
(2)砼终灌拔管前,应使用导管适当地插捣砼,把桩身可能存在的气包尽量排出桩外后,以便精确测量砼面。也可通过导管插捣使桩顶砼摊平。   znSlSQpTv  
6 灌注砼时桩孔坍孔   '7/F]S0K  
灌注水下砼过程中, 发现护筒内泥浆水位忽然上升溢出护筒, 随即骤降并冒出气泡,为坍孔征兆。如用测深锤探测砼面与原深度相差很多时,可确定为坍孔。   2g~ @99`  
离线zhengtu09

发帖
423
土币
4000
威望
3295
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-30
            
我这么年轻  我怕谁!!!!
离线polo9

发帖
6
土币
130
威望
40
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-30
谢谢楼主,受教了。请问第六条灌注砼时桩孔坍孔时,怎样去进行防治呢?
离线xxptj

发帖
202
土币
238
威望
1068
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-05
学习了,谢谢楼主分享
离线laozhang217

发帖
51
土币
1
威望
171
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-07
很谢谢楼主
离线bjtulyj

发帖
476
土币
15
威望
4282
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-07
 
Geotechnology is an art rather than a science
离线xjywgy

发帖
6855
土币
886
威望
67219
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-12
先下载下来看看 bv(+$YR   2>o^@4PnZ  
谢谢楼主了
离线oliveodor

发帖
11
土币
118
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-08
谢谢楼主。请教下孔壁坍塌怎么处理
No one indebeted for others!
离线zhubin

发帖
142
土币
229
威望
-3
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-18
谢谢楼主分享。。
离线dongcy

发帖
3916
土币
8961
威望
11
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2023-11-27
谢谢楼主,受教了。请问第六条灌注砼时桩孔坍孔时,怎样去进行防治呢?
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站