持力层不理想,导致沉降过大。…….” (见JGJ94-2008) {xeJO:M3/
z%#-2&i
一、现象: iD*Hh-
案例:1、通过对某场地的3根静压预制管桩在成桩1~3个月后进行静载试验,发现桩竖向抗压承载力在休止期间均出现一定幅度的下降, 持力层为花岗岩全风化,是何原因?故提出与同行探讨。-深圳市宝安区工程质量监督检验站 深圳 Qj|rNeM_
2、深圳某场地的1根静压预制管桩在成桩(桩长6米)15日后进行静载试验也出现桩竖向抗压承载力在休止期间均出现大幅度的下降; 持力层全风化细砂岩(厚度7.5米)。静压机700吨,终压值大于500吨,静载试验只测得303吨。-深圳市福田区工程质量监督检验站 深圳 AUu<@4R7
二、相关规范: U8J9 #+:
附录Q单桩竖向静载荷试验要点: NGJst_
。。。。。。 lrj&60R`w
Q.0.4开始试验的时间:预制桩在砂土中入土7天后;粘性土不得少于15天;对于饱和软粘土不得少于25天……才能进行(P/136-GB 5007-2002)。 (T%?@'\
且=锤击沉桩施工时: .]s? 01Z
6 沉桩结束后,应普遍实施一遍复打; D, Gv nfY
7 应对不少于总桩数10%的桩顶上涌和水平位移进行观测;(p/108 JGJ 94-2008)。 *@p"
当管桩基础的桩端持力层为强风化层、全风化泥岩或其他遇水易软化的或崩解的风花岩(土)层时,设计应注意下列问题:单桩承载力问题:此时的单桩承载力特征值应比常规情况下降低20-30%甚至更低;入土深度较短的桩,单桩承载力特征值宜通过试验桩确定(见DBJ/T 15-22-2008第 5.2.18款)。……。 C+g}+
复压“……对于入土深度小于8m的桩,复压次数可为3-5次;……稳压压桩力不得小于终压力,稳定压桩的时间宜为5-10s。……当场地多数桩的有效桩长小于或等于15m或桩端持力层为风化软质岩,需要复压……”(见JGJ94-2008)。 (Ldvx_
m2"wMt"*V
三、原因:
JJmW%%]i
1、“……预制管桩不能穿透硬夹层、往往使得桩长过短、持力层不理想,导致沉降过大。…….” (见JGJ94-2008) *V7mM?
2、“由于大量的桩沉入土中产生挤土效应,对后续桩的沉桩带来困难……,建筑物被破坏”。 4.^T~n G
“……经检测,确有桩体上涌的情况,应实施复打(压)”。(JGJ94-2008) Yxbg _RQm
3、以往的挤土桩是垂直沉桩(管)。桩(管)下沉时桩端累积、压缩了大量的土体,桩底的土被压缩到硬质岩(或土体坚硬层)面时横向运动。造成桩端日后应力衰减或上浮、沉降变形率大。 #:By/9}-
4、桩端没有到达好的(不易变形的)持力层,有好的持力层用不上。振动沉管灌注桩、预制管桩就有没解决好这个问题。出现浮桩、挤桩、沉降变形率大。 KJ:z\N8eo
还是:持力层不理想,导致沉降过大。…….” (见JGJ94-2008),再下深点。。。。。 6VVxpDAi: