两层地下车库,深约-8.0m,上部无建筑物,中风化砂岩埋深2.0-3.5m,请问采用什么基础形式好。
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-11
有没有地下水? hk} t:<  
离线daogou

发帖
27
土币
1511
威望
7
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-11
回 北侠 的帖子
北侠:有没有地下水? IN^_BKQt  
 (2014-05-11 19:51)  #DUh(:E'`  
uTGcQs}  
没有地下水
离线daogou

发帖
27
土币
1511
威望
7
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-11
回 北侠 的帖子
北侠:有没有地下水? ~m`!;rE  
 (2014-05-11 19:51)  }.{}A(^YR  
:'*DMW~  
请老师多多帮忙啊。

发帖
1223
土币
3733
威望
840
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-12
可采用条基或柱基。但最关键的是北侠老师问的地下水问题。不是现在有没有地下水,是地下室使用期间有没有可能地下水?地下水位有多少?如果是纯地下车库,没有采取抗浮措施,只要1米水头车库就浮起来了,你可能就摊上大事了。
离线tonglongjlsh

发帖
92
土币
38
威望
258
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-18
期待学习!!!!

发帖
25
土币
31
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-21
1)抗浮设计。 *fhX*e8y  
除了常规的抗拔桩、抗浮锚杆,有项目试过在车库底设置一个反滤层,常年保持降水。中风化岩层若裂隙水不多,一般渗透系数不大,PLAXIS建个模型看看渗流量多大,配置合适的抽水设备。此方案最大的问题就是,极端环境下(暴雨地震断电无备用电源无燃料柴油机)无法降水时,车库浮起来的风险。 kO ![X^V  
2)独立基础,底板设缝。 cY{Nos  
底板设进水缝,整个底板布置一层疏水层, 集水井常年保持抽水。极端环境下将车全部赶出去,让车库淹掉。建模看渗流。 i\p:#'zk5  
y1,5$0@G  
就楼主所提的条件,建议方案2。
离线catchon

发帖
1476
土币
3
威望
3336
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-28
地下水,顶4楼
离线土肥圆

发帖
491
土币
8940
威望
7
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-18
回 唏嘘嘅须根 的帖子
唏嘘嘅须根:1)抗浮设计。 fn1pa@P  
除了常规的抗拔桩、抗浮锚杆,有项目试过在车库底设置一个反滤层,常年保持降水。中风化岩层若裂隙水不多,一般渗透系数不大,PLAXIS建个模型看看渗流量多大,配置合适的抽水设备。此方案最大的问题就是,极端环境下(暴雨地震断电无备用电源无燃料柴油机)无法降水 .. (2014-05-21 17:10)  RgGA$HN/  
=pp:j`B9(  
学习了。。。。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站