论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2765阅读
  • 8回复

[求助]5200KN/m的下滑力抗滑桩设计求助 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线dxp1108
 

发帖
135
土币
1529
威望
38
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-06-15
有个滑坡,5200KN/m的下滑力,周边条件只能采用抗滑桩硬支挡。拟采用门架抗滑桩或h型抗滑桩,前、后排桩的截面多大合适?另外在计算配筋时,前排桩、后排桩的下滑力分担比一般采用多少比较合适?前、后排桩间距采用多少?地层是绢云母岩,下有中风化片麻岩,只能保证桩端6~8米位于片麻岩中。
离线xblzwa

发帖
245
土币
24137
威望
197
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-15
你说的“5200KN/m的下滑力”应该是剩余下滑力吧。滑体厚度是多少?桩前滑体的抗力又是多少?坡体形态?还有坡体地层结构、结构面与坡体的关系怎么样?岩土体强度如何?确定滑动面或潜在滑动面很关键。绢云母片岩是相对隔水层,5200KN/m值得复核一下。
离线dxp1108

发帖
135
土币
1529
威望
38
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-15
设置抗滑桩处的下滑力,滑体厚度16~25米,设置抗滑桩滑体厚度16米,为了桩端到达中风化片麻岩中,桩长得36米,滑面为顺层坡角度16.5度。这么大的力想请教下做过的大侠们给个桩截面及配筋参考下
离线fengyanfei

发帖
657
土币
986
威望
4036
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-23
你抗滑桩设置太长了,滑移带以下桩全部算锚固段,没必要非要入中风化岩,你可以将桩底支撑条件按照胶支来计算。再就是你的下滑力太大了,建议复核,安全系数可以调低一点,再就是你桩前剩余抗滑力也可以考虑,

发帖
134
土币
105
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-19
这个剩余下滑力太大了吧。。
离线balance

发帖
27
土币
40
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-18
建议用双排桩来解决,我们遇到这种滑坡很多,现实解决的也比较顺利,具体还得通过反复试算才能确定桩得位置大小等诸多参数,这种情况要有实际经验的设计人员才能具体确定,这里很难三言两语说得清楚!愿你很好解决
离线j5612

发帖
31
土币
605
威望
43
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-04
用理正综合治理系统设置多排桩吧,多试算几次,分滑块进行处理,应该可以!
你好!大家好!
离线veblen1968

发帖
119
土币
2
威望
2
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2020-04-15
这个剩余下滑力太大了吧
脚踏实地
离线ayurveda

发帖
662
土币
6394
威望
146
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2020-05-25
分段支护,削坡减载 ta> g:  
如果太陡我认为有条件用锚索的。 qo}-m7  
桩不会小的,很麻烦的。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站