请大神们帮忙看看支护方案可行不?
附件: 剖面.zip (88 K) 下载次数:50
离线玉米芽

发帖
688
土币
861
威望
692
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-31
这种基坑该如何进行设计计算?谢谢大家
离线wurenxi

发帖
27
土币
3065
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-03
帮你看 还要 土币  扯淡吧 b>hNkVI  
离线大头鬼

发帖
103
土币
1183
威望
511
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-03
方案太过于浪费,但算不上安全。 Sf B+;i'D  
为什么不设计成双排桩。外面一排桩可适当减短
离线alegend

发帖
450
土币
131
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-26
                    
离线alegend

发帖
450
土币
131
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-26
                    
离线arrowming

发帖
87
土币
1074
威望
30
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-06
不看,帮你看还要钱,
离线dw2833

发帖
388
土币
971
威望
7
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-10
这个设计的确有点浪费,而且比较复杂,学习了。 1I({2@C  
因为不知道基坑开挖尺寸,隔水帷幕能不能保证基坑中无水? a<X8l^Ln  
根据柱状图,地层中有多层粘土层,属隔水层,如果场地内只有一层地下水,其含水层为哪一层,根据图上看象是承压水,压力水头多少未知。不过地层多为粘土和粉土,为不透水层或弱透水层,降水问题应该好解决。采用旋喷桩不经济。根据楼主的设计意图,外侧采用双排桩加隔水帷幕设计,计算时可按双排桩支护进行设计,参照《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)相关要求进行计算。内侧排桩加锚索的作用比较小,不明白楼主的设计意图,如果外侧排桩强度足够,内侧排桩可不要。如果要设计内侧排桩,也应该内侧排桩埋深大于外侧,楼主的设计好像不太合理。 49f- u  
离线玉米芽

发帖
688
土币
861
威望
692
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-17
不好意思了!土币是系统收的,有需要土币的可以送 216+ tX5Z  
离线玉米芽

发帖
688
土币
861
威望
692
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-17
谢谢大家,主要是外侧双排桩和内排桩之间有电缆箱涵需要特别保护,设计意图就是外侧双排桩挡住土压力不传到电缆箱涵上,内排桩锚用于支挡下部土压力