  • 1536阅读
  • 4回复

[求助]是否可以不进行支挡,只做矮墙 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lyh1976
 

发帖
45
土币
727
威望
17
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-04-03
右侧现状挡墙,抗倾覆、抗滑移不满足验算要求,现在是否可以如图一一样只在人行道处设置矮墙,是否矮墙破裂角不进入挡墙墙趾就行。如按图二做,矮墙(破裂角进入墙趾)是否应该改成桩,相当于对原挡墙进行加固?
离线cdddd

发帖
54478
土币
405663
威望
4955
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2019-04-03
矮墙(破裂角进入墙趾),什么意思,没有看懂,可以进一步解释一下? KG! W,tB  
VX!UT=;  
矮墙(破裂角进入墙趾)是否应该改成桩,相当于对原挡墙进行加固?在哪里做桩?可以图示一下吗?
离线lyh1976

发帖
45
土币
727
威望
17
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2019-04-03
矮墙破裂角进入挡墙墙趾。
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2019-04-04
整体稳定验算。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线cdddd

发帖
54478
土币
405663
威望
4955
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2019-04-04
回 lyh1976 的帖子
lyh1976:矮墙破裂角进入挡墙墙趾。 (2019-04-03 23:26)  kl0!*j  
l17sJ!I  
挡土墙破坏角是指挡土墙在单向或三向受力条件下破坏时,破坏面与最大主应力作用面的夹角。 Ft7{P.g  
  挡土墙破坏角可以用库仑土压力理论计算,库仑土压力理论是由库仑在1773年提出的计算挡土墙上土压力方法之一。此理论假设挡土墙是刚性的,墙后填土为无粘性土。挡墙受主动土压力或被动土压力时,墙后土体均处于整体极限平衡状态,按刚体极限平衡条件算出主动土压力及被动土压力值。 b'D|p/)m0S  
矮墙破裂角进入挡墙墙趾。你能不能画图示意下