关于这个问题,谈以下自己的看法: Gz5@1CF
kJpHhAn4
1。由于褥垫层的存在,使得桩在一定深度范围内产生了负磨阻力,而在现行的地基处理规范中并无这个深度范围的规定,如果桩太短,从理论上来说可能会出现桩身全部是负磨阻力的情况。 C^:&3,
ef;="N
2。规范虽然并没考虑负磨阻力的影响,但是大家想想看,规范上有这么两个规定: {Qmb!`F
一个是,所谓的公式计算,规范明确的说明了,只是估算,到底实际承载力是多少还需要检测才能确定。 ZO6bG$y64
另一个是,规范规定了沉降量的计算要满足要求。 g
UAPjR
ea}KxLC`,
3。负摸阻力的影响导致单桩承载力特征值减小,并导致沉浆量的增大,也导致单桩轴力增大。 aYCzb7
这三个不良影响,第一个和第三个通过做检测就能保证不出问题,可以解决。对于第二个,沉降的计算满足要求也可以解决。 n
ZZQxV,
WWD@rn sVf
另,由于土里太多东西都是经验的,所以原理是分析的一种手段,对于cfg主要还是通过实际检测来验证理论的可行性,而且对cfg来说,实际检测的可靠性远大于理论分析。