设计地坪为42.00,基坑需要开挖到28.8(-13.2)。
,?I(/jI 设计地下室边2.5m外为重力式挡土墙,挡土墙顶标高为52.0m(+11.0)。设计地下室边外11.0m为已有建筑(05年房屋竣工,人工挖孔桩基础,桩底埋深约为33.0m,位于基坑底以上4.0m左右),该建筑1层地下室(地下室底板标高48.5m)。
lz-
iCZ s88y{o 总支护高度约为24.2m。
2g0K76=Co: W|0My0y 地层分布情况:
sSNCosb 人工填土12.4m深,残积粉质粘土5.6m,全风化泥质板岩3.5m,以下为强风化泥质板岩。
) ,yH= 6 (此处有疑问,根据已有房屋竣工报告看,19.0m下应到强风化层,但此次在房屋边钻孔却揭露了上面所说的地层,脑袋痛,如果桩基落在残积土上,情况将很糟糕),从现周边开挖情况,该处基岩为顺层,且刚好位于破碎带。
b##1hm~+9 @bE~@4mOu 现支护方式:
zqY)dk 桩锚结构, 桩
D1400 @ 2200 , 桩间设置锚索。
]uAS+shQ& h+5@I%WX 遇到的问题:
LGAX"/LX 1、已有建筑基础持力层为强风化破碎板岩,且桩基础位于基坑底以上约4.0m,与开挖后基坑边仅有9.0m,是否会发生如上海的倒楼事故。
pG~'shD~Dn 2、已有建筑工程桩密布,从工程桩的竣工资料来看,锚索最多只能打入20.0m,基坑开挖深度却为24.2m。现设计的锚杆基本都为30.0m长,锚杆无法避开。
7pz\ScSe 3、挡墙后全是管道,具体分布位置建设方自己都不清楚,这么大一个小区里面的下水管全在挡墙后,埋深位置不详。
G#|Hu;C6" 4、建筑以及结构已经无法再让步,拟建建筑如完工,将入本地区最豪华的五星级酒店。
]?M)NRk%S 5、。。。一下没完全想好,碰到的新问题我会马上跟着提出。
N70zjy4?fL jK e.gA 工地现进展:
?/)lnj)e{ 坡顶房屋摄影,监测系统的布设。
u|T%Xy=LU 锚杆基本试验。
~+=E"9Oo UUGe"]V^g: 请各位专家多帮忙出主意,拜谢。
!M,h79NM 另,怎么在帖子上面加图片?我试了无数次,不会加。
qZ&