新区划图提供的是2类场地基本地震动参数,其中峰值加速度应根据附录E调整,而附录E是必须内插的。 0X|_^"!
在这里必须说明,抗震设计一般是按照多遇、罕遇地震进行验算的,而不是基本地震。诸如三类场地乘以1.25是假命题。 kfb/n)b'
勘察阶段一般无法对峰值加速度进行调整,建议根据新区划图说明2类场地基本地震动参数,划分好建筑场地场地类别就可以了。 le)DgIT>=
如果想调整,具体步骤如下: ]DG?R68DQ
1、根据新区划图查出本建筑场地2类场地基本地震动参数。 8ip7^
2、划分场地类别。 _ o6G6e,
3、按照新区划图6.2 确定需要调整多遇、罕遇地震峰值加速度。具体系数见6.2.1、6.2.2条。难度在于罕遇地震系数为1.6-2.3倍,具体取值勘察无法确定。 .Ce8L&