一、主要施工方案 <+MyZM(z>
1.1 工程概况 6E(Qx~iL
拟建的***位于滨河路中段。该工程由五栋6层和一栋12层的住宅楼组成,整个场区是回填区。该工程采用CFG桩,桩径400mm,有效桩长10m左右,总桩数4069根。采用现场搅拌C15砼。地质资料见工程地质勘察报告。 [(Xy.L7x
1.2 施工顺序 CTX9zrY*T
根据本工程特点,为方便施工,具体流程如下图: **9x?s
:NJ_n6E
E )Gw0]G
4[Z\
?[
k@zy
*eI)Z=8
|4$M]M f0
;!:U((wv
:w}{$v}#D;
\(226^|j
8fA_p}wp
{{V8;y
!cKz7?w
)u))n# P
测量人员根据甲方提供的规划红线、基准点等测量标志,按照桩位平面图实地测放桩位,打入地面下30cm并灌入白灰,插上筷子,便于找桩,编写测量放线记录,经甲方、监理验收合格后,方可施工,并填写测量复核签证。 zp\8_ U@
1.3 施工方法
'iLpE7
根据我公司的施工经验并结合场地地层特点,确定本工程采用长螺旋钻成孔,混凝土输送泵泵压混凝土成桩的施工工艺,工艺流程图如下: kEwaT$
_zlqtO
zvABU+{jD
R1Sy9x .
HhO".GA
1.3.1 施工技术措施 m/#a0~dB
(1)桩机就位 mF` B#
桩机就位,使钻尖对准桩位,钻尖与桩点偏移不得大于2cm,并将钻尖开启阀门关闭,确保活门内不进土。通过线坠调整钻机垂直度,开始钻进时速度要慢,钻进到测量的深度停止钻进。钻进的深度是根据设计要求,通过测量标记在钻机上。 g^*<f8 ~d
(2)成孔 ;iDPn2?6?x
a、根据地层情况,合理选择和调整钻进参数,并可通过电流表来控制进尺速度,电流值增大,说明孔内阻力增大,应低钻进速度; ~l;[@jsw F
b、开始钻进及穿过软硬土层交界处时,应缓慢进尺,保持钻具垂直;钻进含有砖头瓦块砾石的土层时,应控制钻杆跳动与机架摇晃; R$; n)_H
c、钻进中遇蹩车,不进尺或钻进缓慢时,应停机检查,找出原因,采取措施,避免盲目钻进,导致桩孔严重倾斜、垮孔甚至卡钻、折断钻具等恶性孔内事故; YK|bXSA[
d、遇孔内渗水、垮孔、缩径等异常情况时,立即起钻,采取相应的技术措施;上述情况不严重时,可经常上下活动钻具等,保持钻进顺畅; $kR N
h6
e、钻至设计深度后,应使钻具在孔内空转数圈清除虚土,然后停钻。 OL4z%mDZi
(3)砼泵送 LU!dN "[k
钻至设计孔深后,应提钻20-30cm,然后输送混凝土,中心管内的混凝土利用其冲击力将钻尖活门打开,同时混凝土充满中心管,此时从两个方面观察是否需要提钻,a、砼输入泵压力是否大于10Mpa。b、中心管顶部泄气阀是否泄气,若满足这两个条件,则可提升,提升速度控制在1.5m/min以内,若无混凝土输入时,后盘应及时提示,停止提升,直至灌注至设计标高,超灌高度控制在0.50m左右,以确保凿除桩头质量,桩头砼强度满足设计要求。当泵送过程中出现堵管及其它情况时应及时处理,采取有效措施,(拆管或提升钻杆,重新钻进,灌注),确保成桩质量。施工记录要详细准确,然后重复上一次工序,进行下一根桩的施工。 zD?oXs
(4)质量记录 +`3!I
a、桩位测量放线记录; V_plq6z
b、桩位测量复核签证;