请教各位版友: 3UW`Jyd`k
现遇到一个基坑:深4.8m,上部素填土2m,2—3.1为粗砂,3.1—7.2m为泥炭质土,最下面就是玄武岩了。 >yLDU_P)
因为房子为天然地基,要将泥炭质土换填,所以计算的基坑深度取泥炭质土的底板深度,即 gY[G>D=
7.2m。基坑外4米为一变压器,需重点保护;有5m的放坡空间 :RukW.MR
问题:在这种地质情况和地区施工水平下,最大能用地质钻成200mm的微型桩。但是用微型桩我已经算过了,位移很大。 E2dS@!]V
请问还能用用何种支护方式最合适? 7P}l^WX