只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-26
前期搞了一例上海地区PHC桩复合地基方案,否定了同济大学的某些专家采用的碎石桩复合地基方案.  t'e5!Ma  
本人对PHC桩复合地基也是首次接触,请问: G57c 8}\4  
1PHC与CFG有何不同之处? C;XhnqWv+l  
2\适用地层\设计方法\施工工艺\受力机理\承载力设计\变形验算等各方面都有何不同之处? 'DtC=  
3\为何PHC桩复合地基未进入规范JGJ79-2002而CFG桩进入规范?
1条评分
wonderfox1 鲜花 +1 - 2007-08-26
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线fle_flo

发帖
159
土币
0
威望
372
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-30
这么好的题目,没人顶多可惜。 :r}C&3  
抛块板砖先,个人意见 ..UA*#%1  
1、PHC工业化程度高,工期短,发达城市地区很愿意用; @*-t.b2k  
2、PHC桩身强度高,桩长可增大(加固区深度增大),沿海深厚软弱土层很愿意用; Nd%j0lj  
3、CFG桩纳入规范有粉煤灰愁出路的天时,有编规范的建筑研究院的力推; Mk!bmFZOZ  
4、机理啥的PHC、CFG没啥大的差异,都属于刚性桩复合地基。
1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-08-30
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-31
PHC桩身强度过高除了满足施工要求外,是否有所浪费?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线fle_flo

发帖
159
土币
0
威望
372
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-31
引用第2楼土老帽于2007-08-31 12:00发表的  : }46Zfg\T6n  
PHC桩身强度过高除了满足施工要求外,是否有所浪费?
oRZe?h^r#  
浪费100万的工程费,房子早一个月修完,房价上升带来的效益、产品提前投产带来的效益就找齐了。
离线c1j1b1

发帖
191
土币
46001
威望
521
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-31
1.PHC 管桩的抗裂和抗弯能力较强,其穿越密实砂土层能力和嵌岩能力非常强; ~'F.tB  
  适应地质条件能力较强。 m_.9 PZ  
2.CFG桩对于处理淤泥和淤泥质软土地基慎用,充盈系数较大,且桩身强度较低。相对于PHC桩而言,只能称为半刚性桩; IwRP,MQ~  
3
1条评分
fle_flo 鲜花 +1 - 2007-08-31
离线陈坤

发帖
587
土币
3141
威望
2122
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-31
PHC为预应力的桩,其强度达到了C80,沉桩时可以穿越土层中的较硬的夹层,具有很强的桩体强度,抗弯性能好。能提供很大的承载力,达到了几千KN,成桩不用在现场,节约现场场地,不会对现场的周围的环境造成污染, RN|Bk  
CFG较常用,对比一下,就看的出。 <$K=3&:s8q  
ZjY,k  
这也是查资料看看后得出的一点点认识。实际上没接触。 m.!LL]]  
5D2mZ/  
呵呵,拿出来讨论,见笑了
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-01
成桩机理上也有挤土与非挤土之分.
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-01
PHC桩复合地基为何现行地基处理技术规范是无有此种方法? 8_w6% md  
其桩距范围要求多少? (9ZW^flY  
要求设褥垫层否? D "5|\  
可以提高的承载力幅度有多大?上限是多少呢?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线fle_flo

发帖
159
土币
0
威望
372
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-01
引用第6楼土老帽于2007-09-01 01:11发表的  : ": BZZ\!  
成桩机理上也有挤土与非挤土之分.
tDah@_  
挤土不挤土在设计中似乎也仅仅是选型的一个考虑,主要是考虑软粘土中挤土对土的扰动是否会造成强度的降低、施工成桩是否困难、成桩质量是否有保证,这些定性的问题。通过这些简单的定性,来选择桩型、施工工艺。 r}e(MT:R'  
就复合地基结构的力学性能来说(定量方面),设计参数本来就是用的不挤土参数,挤土了把强度的提高作为储备。顶多在经验系数上有个微调。还没有考虑得那么精准吧。
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-02
PHC静压施工能穿越4M厚硬塑粉土层吗?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-29
PHC桩施工时如何接桩?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线wonderfox1
发帖
336
土币
457
威望
337
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-28
PHC是啥?楼主讲讲?
old man