论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3794阅读
  • 16回复

[求助]某段地铁基坑止水帷幕高压旋喷桩施工 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线bruno
 

发帖
291
土币
4
威望
15
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-03
地层:砂卵石层,局部粒径较大,达50cm,厚度30~40m |nT+ W| 0U  
地下水比较丰富 .y^T 3?}I  
开挖深度:20m左右 h[}e5A]}  
初步施工方案选择高压旋喷桩 l$J2|\M6  
但是高压旋喷桩主要适用于软弱土层,担心卵石地层可能效果会不好,所以有同样地层高压旋喷桩施工经验的大侠给指教指教?或者推荐更好的施工方案? xF])NZy|  
学无止境
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-03
如果周边有要保护的构筑物则最好选用咬合桩,旋喷桩在卵石层中施工一般是要漏水的,施工质量控制主要在于提升速度与每米水泥用量
离线yangzi329

发帖
597
土币
9962
威望
1566
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-03
旋喷止水估计效果很差,砂卵石层是否密实,建议还是考虑坑外降水吧
Under the Same Moon
离线bruno

发帖
291
土币
4
威望
15
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-04
回 1楼(zhrwang) 的帖子
zhrwang:如果周边有要保护的构筑物则最好选用咬合桩,旋喷桩在卵石层中施工一般是要漏水的,施工质量控制主要在于提升速度与每米水泥用量 (2012-05-03 15:27)  "GB493=v  
Mu/hTTiNx  
施工地段周围有高层建筑和立交桥,所以必须控制降水对周边建筑的影响。防水效果是不是可以通过增加旋喷桩桩的排数来达到预想效果呢?比如说双排或者三排?
学无止境
离线bruno

发帖
291
土币
4
威望
15
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-04
回 2楼(yangzi329) 的帖子
yangzi329:旋喷止水估计效果很差,砂卵石层是否密实,建议还是考虑坑外降水吧 (2012-05-03 15:50)  G<Y}QhFU  
eu0j jeB  
砂卵石层中密状态,周围建筑物较多,坑外降水的话对周边建筑物影响会比较大
学无止境
离线bruno

发帖
291
土币
4
威望
15
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-05
请有在砂卵石地层旋喷桩施工经验或者有类似工程案例的大侠帮个忙先? 6/.cS4  
学无止境
离线bz2140598

发帖
19
土币
182
威望
13
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-08
要高压旋喷在卵石层完全不透水是不可能的。 要结合降水井 效果会好一点。 .,\^{.E  
施工方当热希望桩越多越好 甲方不一定会同意的。还要看您的设备,功率小了卵石层是钻不下的搞不好还要做引孔。水泥用量肯定是要大许多
离线bruno

发帖
291
土币
4
威望
15
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-09
回 6楼(bz2140598) 的帖子
bz2140598:要高压旋喷在卵石层完全不透水是不可能的。 要结合降水井 效果会好一点。 d ;i@9+  
施工方当热希望桩越多越好 甲方不一定会同意的。还要看您的设备,功率小了卵石层是钻不下的搞不好还要做引孔。水泥用量肯定是要大许多 (2012-05-08 16:17)  4+MaV<!tU^  
O]KQ]zN  
水泥用量倒不是我们所担心的,担心的是施工工艺以及最终的止水效果
学无止境
离线bz2140598

发帖
19
土币
182
威望
13
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-09
回 7楼(bruno) 的帖子
bruno:水泥用量倒不是我们所担心的,担心的是施工工艺以及最终的止水效果 (2012-05-09 09:53)  3,n"d-  
u<4bOJn({  
卵石层那么厚 而且地下水又丰富 单排肯定效果很差 我跟2楼意见一样 结合坑外降水
离线bruno

发帖
291
土币
4
威望
15
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-10
回 8楼(bz2140598) 的帖子
bz2140598:卵石层那么厚 而且地下水又丰富 单排肯定效果很差 我跟2楼意见一样 结合坑外降水 (2012-05-09 20:13)  (.X)=  
w)B ?j  
毕竟是处在建筑密度大的闹市区,采用坑外降水的可能性很小。。。
学无止境
离线bruno

发帖
291
土币
4
威望
15
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-10
哪位大侠有止水效果比较的方案或案例给借鉴借鉴?
学无止境
离线xiong7hui

发帖
99
土币
14
威望
190
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-05-16
成都地铁修建也有一样的问题